Langzaam kouder en daarna warmer worden water.

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb een AWB 23.29WT uit 1994.
Sinds kort gebeurd het af en toe dat het warme water geleidelijk kouder wordt om daarna weer lekker warm te worden. Erg vervelend als je onder de douche staat. Het lijkt net of iemand beneden de warme kraan open zet.

Wat kan dit zijn en wat kan ik hier aan doen?
 
Waarschijnlijk is je doorstoming te groot en kan de ketel de hoeveelheid water niet bijhouden. Bij oudere ketels kan het komen omdat de tapwisselaar verkalkt.

Probeer eens de hete kraan niet vol uit te zetten als je douched.
 
Mogelijk dat de kraan bijmengt, is te testen door de inlaatcombinatie dicht te zetten dan een kraan te proberen, als er water uitkomt mengt hij ergens bij. Of als het water er lauw uitkomt ipv warm, even de warmwater uitvoer bij de ketel vastpakken, als die wel heet is dan ligt het niet aan je ketel maar aan een mengkraan die bijmengt
 
Voor de afwas pak ik warm water, ik zet de kraan open naar de warme kant. Het water wat er uitkomt is eerst koud (logisch) daarna wordt het langzaam warmer. Zodra het water goed heet is wordt hij weer kouder totdat deze lauw is en wordt daarna weer warmer. Dit terwijl er nergens anders in het hele huis een kraan openstaat.
Ik snap er niets van.
 
Yup je hebt gelijk, heeft een platenwisselaar
had hem even verwisseld, ik schaam mij.
Bij deze toestellen ligt het vaak aan het omschakelventiel.
 
Wat doet de ketel op het moment dat je WW water aan het aftappen bent , gooi de kraan open en ga ff bij de ketel kijken en voel ook een de uitgaande leidingen onder de ketel .
 
KeesC schreef:
Voor de afwas pak ik warm water, ik zet de kraan open naar de warme kant. Het water wat er uitkomt is eerst koud (logisch) daarna wordt het langzaam warmer. Zodra het water goed heet is wordt hij weer kouder totdat deze lauw is en wordt daarna weer warmer. Dit terwijl er nergens anders in het hele huis een kraan openstaat.
Ik snap er niets van.


Blijft dan de brander wel aan als dit gebeurd?
 
Ik heb de kraan opengezet en ben naar de ketel gelopen.
De brander gaat in het begin aan en slaat daarna af om daarna weer aan te slaan, terwijl de kraan gewoon hetzelfde openstaat.......
 
Gaat het daarna weer aan?
Dan raakt het toestel zijn warmte niet meer kwijt aan de platen wisselaar.
 
In mijn ogen is de platenwisselaar vervuild.
Dit kan cv zijdig doch ook WW zijdig zijn.

Soms helpt tegenzijdig spoelen. Meestal noodoplossing
Vaak moet hij vervangen worden
 
Misschien ietwat voorbarig geweest.

Hoeveel liter water per minuut komt er uit op het tap punt wat steeds in temperatuur schommelt?
En op 1 ander punt?
 
Kan ook een defecte sensor , ketel meet te warme temp en schakelt uit en meet daarna weer lager temp en gaat weer aan.
 
Om te spoelen dient de platen wisselaar uitgebouwd te worden.

een nieuwe platenwisselaar zal tegen de 130 euro aan liggen
En dan komt de tijd voor inbouw er nog bij.

Als het inderdaad een sensor is dan zal dat gemeten moeten worden.
Lees net de documentatie dat de ketel dan een 5 storing zou moeten geven als de sensor tapwater niet meer OK is
 