Laadpaal aansluiten groepenkast

Hallo klussers,

Ik ben bezig met een laadpaal aan te sluiten. Laadpaal (Zappi V2) staat inmiddels in de voortuin, met een YMVK-as 2x6mm grondkabel (10 meter totaal) de kruipruimte en daarna de groepenkast in. So far so good.

Voor het laatste stukje zoek ik graag wat tips. Hier een afbeelding van de situatie.

Daarbij heb ik de volgende vragen:
  • Klopt de plaatsing van CT klemmen?
  • Is de plaatsing van de aardlekautomaat logisch? (Dus waar nu de beltrafo zit, leek mij het meest logisch.)
  • Welk type aardlekautomaat heb ik nodig? Zappi schrijft 32A voor, maar verder geen verdere specificaties (30ma, 300ma, type A of B, enz).

Nog wat specificaties die wellicht uitmaken:
  • Het is een 1 fase aansluiten en mag dat blijven;
  • Hoofdzekering is 40A;
  • Twee groepen aanwezig + XL kookgroep;
  • PV systeem zit rechts naast linker aardlek (2.5 piekwatt).

Veel dank alvast voor het meedenken!

Laadpaal.jpg
 
Wat zit er nog onder deze groepenkast?

Want de groep van de PV lijkt rechtstreeks aangesloten te zijn op de bedrading die vanuit de meter komt.

De binnenkomende bedrading wordt via die blokjes verlengd naar de hoofdschakelaar. Vanaf de hoofdschakelaar gaat er bedrading naar de twee aardlekschakelaars en de kookgroep, dat gaat wel goed.
Maar de PV lijkt dus verkeerd aangesloten
 
Oeps. Fijn dat je even naar het geheel kijkt! Eronder zit de meter.

Dat heeft de zonnepaneel leverancier dan niet goed gedaan ("Naam verwijderd - mod" - weet niet of ik in dit Forum echte namen mag noemen)...

Ik heb in de afbeelding groene lijntjes getekend. Gaat dit wel goed? Dus een langere kabel gebruiken met zo'n adereindhuls?

En heb je wellicht ook antwoord op mijn andere vragen? :-) Veel dank voor het meekijken!

PV goed aansluiten.jpg
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Naast wat Henk zegt is er nog iets direct aangesloten. Ik zie nog een blauwe en bruine op de aansluitblokjes zitten. Kan niet zien waar die naartoe gaan.

Ik zou de hoofdschakelaar uitzetten en dan meteen wat er nog stroom krijgt.

NB: ervan uitgaande dat je niet bij de hoofdzekeringen, kan je dit niet veilig zelf doen. De stroom kan je er niet vanaf halen.
 
Laatst bewerkt:
Beste Jackd,

Dank voor de reactie. Maar ik zie 2x blauw en 2x bruin, waarvan dus 1x blauw en 1x bruin de PV schakelaar is. Dan blijft alleen de hoofdschakelaar over. Dan klopt het geheel dan toch verder wel als de PV ná de hoofdschakelaar wordt aangesloten?

P.s.: Ik snap inderdaad dat er vóór de hoofdschakelaar altijd stroom op staat. Zal daar niet zomaar mee gaan zitten rommelen.
 
Ja, ik kijk nu nog een keer en je hebt gelijk.
De draden lopen zo dat ik dacht dat er bij de PV een dubbele huls zit die weer door gaat naar de hoofdschakelaar.
Maar die loop er gewoon precies onderdoor. Dat scheelt een boel.

Die PV automaat zal een elektricien met goed gereedschap er zo afhalen.

Als we toch bezig zijn.
Let nog even op overbelasting.
Hoe zwaar is de PV installatie?
Als die 10A kan leveren en je hebt een 35A aansluiting, dan kom je op 45A en je groepenkast is op max 40A gemaakt.
(met 15A panelen en een 40A aansluiting wordt het echt oppassen)
Dit kan je oplossen met een remautomaat. (zoek op remautomaat en je vindt vast genoeg uitleg)
 
Dank voor de reacties.

Ik heb het nagevraagd bij Stedin en we hebben een 1x25A aansluiting. Voor verzwaring komen we 'op de wachtlijst', dus 1x25A is vooralsnog de situatie. Panelen zijn 2.4 piekwattuur, dus iets meer dan 10A?

Idee is nu een 20A aardlekautomaat voor de laadpaal. En dan de laadpaal instellen op 16A. Dat is niet heel snel laden (3.6kw), maar ik denk wel snel genoeg voor ons gebruik. Met de load balancing van de laadpaal, zou dit allemaal veilig moeten zijn, toch?
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan