In ons nieuwe huis wil ik een laadpaal installeren. De huidige aansluiting is 1x35A. Wij hebben een auto die slechts 1 fase kan laden, en ik wil dan ook liefst niet de aansluiting naar 3x25A verzwaren, maar wel graag enigszins snel kan laden. Dus liefst 1x32A naar de laadpaal, en een laadpaal met load balancing.
Nu heb ik het volgende bedacht:
Ik vervang de hoofdschakelaar voor een hoofdautomaat 32A C. Daarachter een aardlekautomaat 32A B. Dan de laadpaal. Je hebt dan:
Hoofdzekering 1x35A --> hoofdautomaat 32A C --> aardlekautomaat 32A B --> eindgroep.
Dit is natuurlijk officieel niet selectief, maar met een beetje geluk gaat de aardlekautomaat wel eerder dan de hoofdautomaat, en de hoofdautomaat gaat sowieso wel eerder dan de hoofdzekering.
Wat vinden jullie hiervan?
Alternatief zou ook nog kunnen zijn aardlekautomaat 25A B in plaats van 32A B en dan de laadpaal begrenzen.
Nu heb ik het volgende bedacht:
Ik vervang de hoofdschakelaar voor een hoofdautomaat 32A C. Daarachter een aardlekautomaat 32A B. Dan de laadpaal. Je hebt dan:
Hoofdzekering 1x35A --> hoofdautomaat 32A C --> aardlekautomaat 32A B --> eindgroep.
Dit is natuurlijk officieel niet selectief, maar met een beetje geluk gaat de aardlekautomaat wel eerder dan de hoofdautomaat, en de hoofdautomaat gaat sowieso wel eerder dan de hoofdzekering.
Wat vinden jullie hiervan?
Alternatief zou ook nog kunnen zijn aardlekautomaat 25A B in plaats van 32A B en dan de laadpaal begrenzen.