KWH meter 63A

Goedemiddag,

Ik heb de HAGER EC350 3 fase KWH meter op het oog.
Daar staat echter een max van 63A op.
Ik heb 3x25A, dus kan theoretisch naar 75A gaan.

Wat gebeurt er als ik meer dan 63A trek op de KWH meter?
Deze kan niet afslaan toch?
Zal die kapot gaan, of lopen de metingen dan alleen niet meer goed?

Er is ook nog een 100A variant, maar die is 7 modules breed, en ik heb er maar 4 over.

Ik verwacht uiteraard niet meer dan 63A te gaan gebruiken, maar 100% uitsluiten kan ik het uiteraard ook niet....
 
Dit zijn de volledige specs: Hager uitlopende-of-vervallen-producten/ec350/189293.htm[
Ik vind daar nergens een waarde van 10A???
 
Bedankt, ik zie het.

Laat ik beginnen geen elektrotechnische achtergrond te hebben.
Ik ben echter ook niet achterlijk op dat gebied :).
Het gaat vaak fout bij de gebruikte termen.
Wat wordt er precies verstaan onder nominale stroom?

Kun je me vertellen hoe dit relevant is voor een normale aansluiting en mijn vraag?
 
Ik vind dat je voor dergelijke werkzaamheden voldoende kennis moet hebben van de voorschriften en gebruikte technieken alsmede praktische vaardigheden hebben opgedaan.

Je bent immers direct achter de hoofdzekering bezig !

Ik heb je hopelijk laten inzien dat de 63A niet gelijk is aan de Ib van de installatie.
3x25 A is welliswaar 75 A , maar niet voor het meergebied.
Het meetgebied wat je nodig hebt zal mede afhankelijk zijn van het soort verbruikers en hun nominaalstroom.

Mijn advies ; NIET ZELF DOEN ! Laat dit een professional doen die de installatie kan doorzien en de juiste componenten kan selecteren en installeren. Per saldo niet veel duurder dan eerst zelf doen en later weer overdoen omdat het toch niet werkt.
 