Kruisschakelaar stuk?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Bestaande installatie met lampen op een overloop en 3 schakelaars waarmee beide lichten aan of uit gedaan kunnen worden. Spontaan van het ene op het andere moment blijven de lampen op de overloop branden onafhankelijk van de stand(en) van de (3) verschillende schakelaars.
- hoe kom ik erachter wat er stuk is?
- moet het een van de schakelaars zijn of kan het ook in de verdeeldoos of zo zitten?
- kan het kwaad om vooralsnog de lampen gewoon los te draaien zolang de oorzaak niet gevonden en verholpen is?

Dank!
Groet, Eric
 
Dan zou je nog een verbrandende lasdop kunnen hebben in de centraaldoos welke is samengesmolten met de schakeldraad.

Makkelijkste is om de schakelaars langs te lopen.
De eerste wissel(die met de fase draad) loskoppelen als het licht dan dooft heb je een probleem in de wisselschakeling of draden, en kan je idd met de lamp losdraaien tijdelijk de boel uitzetten.
Blijft deze branden dan moet j etoch aan iets ernstigers gaan denken dat ik persoonlijk nooit tot de volgende dag zou bewaren.
 
Mmmm, inmiddels alle schakelaars losgekoppeld en de lampen branden nog steeds? Dus nu maar in de lasdoos gaan kijken veronderstel ik?
 
Ik weet niet of het probleem inmiddels opgelost is. The headhunter heeft gelijk. Maar ter verduidelijking, Ik neem aan dat bij de controle van de schakelaars niet alleen de knop een paar keer uit en aan gezet wordt, maar ook daadwerkelijk de fase draad (bruin) los gemaakt wordt (dus waar spanning opstaat). Dan mogen de lampen niet meer branden.
Je kan in de meterkast ook de groep even uitzetten.
Als de lampen dan nog branden, gebruik je stroom van een andere groep of van de buren. Geintje.
Succes.
 