Koud dak

Peter72

  • #1
Beste klussers,

Een deel van mijn huurwoning ligt onder een galerij van een flat. Hier is mijn plafond van strovezel of houtvezel gemaakt. Zeer lelijk. Ik heb hier met een raamwerk van 2,5 cm dikke plankjes, gipsplaten voor gehangen.

Nu hoor ik: Koud dak (galerij is beton), vezelplaten zijn nodig ivm condens ???maar als ik gipsplaten ophang en gaten dicht dan komt er toch minder warmte van de woning bij het koude beton???
Je moet meer ruimte onder de vezelplaten maken dan de 2,5 cm, anders krijg je grotere kans op condens en bijkomende rottigheid.

In hoeverre klopt dit in de praktijk? Wat zijn de oplossingen? Zijn een paar gaten boren of een roostertje ophangen genoeg? Ik wil de platen er niet af halen omdat het een wereld van verschil is. Maar ik heb dan ook weer geen zin in een rottend plafond of houtwerk.
Wie kan mij een deskundig advies geven..
Bij voorbaat dank

Peter
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #2
Wat voor een ruimte betreft het. Ik neem aan dat het om een ruimte gaat die niet wordt verwarmd.

Van binnen naar buiten.
Gips plaat 60 cm breed van wand tot wand en dik ???cm.
Houten planken 2,5 cm dik, voor een raamwerk.
Waarschijnlijk een houtwol cement plaat ivm brand veiligheid. Hoe dik is deze plaat. Info over houtwolcement.
Hoe dik schat je de betonnen vloer van de gallerij.

Even, nou ja even in deze groep en de groep Dak en Schoorsteen de berichten lezen over inwendige condensatie
 

Peter72

  • #3
Bedankt voor het antwoord, ik ga de eerdere berichten zoeken en lezen over dit onderwerp en morgen even wat opmeten om jouw vragen te beantwoorden. Ik kan je nu wel zeggen dat ik niet weet hoe dik de houtwolcementplaat is.

Het betreft een slaapkamertje met 2/3 van de kamer een gewoon plafond en 1/3 van de kamer het houtwolcementplaat (onder de galerij). Ik heb ook geen idee of deze plaat te maken heeft met het koud dak verhaal (wat iemand tegen mij gezegd heeft) of de nagalmbeperking (wat in jouw link staat).

Onder voorbehoud kan ik je dit zeggen:
- Flat 7 hoog, jaren 70, betreft benedenwoning
- Beton 30cm? ken de gangbare maten in de bouw niet
- Dikte houtwolcementplaat geen idee, wel meer ruimte tussen 'draden' dan op de foto's uit jouw link en bij google afbeeldingen.
- Hout raamwerk (= een groot woord, eerder paar plankjes op de hwc-plaat om gips aan vast te kunnen schroeven) zoals gezegd rond de 2,5 cm
- Gips = stuc, mijn excuses het zijn stucplaten 5 stuks 40 breed bij 200.
5 van gebruikt 2x2,5 stuks d.w.z. houtwolcementplaat-plafond is 100 bij 400cm. Platen zijn zeer waarschijnlijk 1cm breed.

Zoals gezegd morgen een betere versie, ik zal dit onderwerp blijven volgen. Bedankt voor nu.
 

Peter72

  • #4
Mijn excuses voor de late reactie.

Ruimte gedeelte slaapkamer 400 x 150 cm:

1 Beton 23cm
2 hwc plaat 2cm
3 piepschuim 2cm
4 hwc plaat 1cm
5 lucht/raamwerk 1,5 cm
6 stucplaat 1cm

Ik heb dus 5 en 6 geplaatst. Kan dit zo kwaad? Zo ja wat moet ik doen zonder de gipsplaten eraf te moeten halen (ventilatierooster, gat?)
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #5
Die ruimte op een lage temperatuur en luchtvochtigheid houden.
Bij een buiten temperatuur van -3 en 80% vocht de kamer op 15gr C en 50% vocht houden krijgen.
Bij een hogere binnen temperatuur of een lagerer buiten temperatuur begint de situatie onveilig te worden. Dus krijg je de situatie dat er teveel vocht in de constructie gaat condenseren.

Een laagje XPS isolatie 30 of 50 mm boven op de beton verbeterd de situatie wat betreft het vocht.
 

Peter72

  • #6
Bedankt voor de hulpvaardigheid.
Ik ga proberen deze omstandigheden aan te houden. Vind het in principe een ideale temperatuur om te slapen.
Het plafond loopt door naar een kleine opbergruimte. Is het een idee om in deze ruimte een gat te boren om zo de ventilatie iets te vergroten?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #7
Wil je ventileren zou je iets kunnen maken, de lucht moet in-en uit die ruimte kunnen.
Die ruimte moet je zo droog mogelijk zien te houden en de temperatuur moet er zo constant mogelijk zijn.
 

Peter72

  • #8
Oke, ik weet nu in principe genoeg.
Bedankt!
 

Kacheltje

  • #9
De vezelplaten kunnen vocht opnemen. Als de betonnen galarij in de winter koud is kan er idd woonvocht condenseren tegen het beton, de vezelplaten nemen het vocht op om te voorkomen dat de druppels aan het beton hangen en naar beneden vallen. Met een gipsplaten aanbrengen verander je niets aan de huidige situatie. In de warmere maanden drogen de vezelplaten weer en vormen een nieuwe bufer voor komend jaar. Ik denk dat dit een probleemoplossing uit het verleden is geweest. Tevens isoleert houtwolcement geluid. Ik denk als er iemand met hakjes over de galerij loopt dat dit vast doorklinkt.

Houtwolcement is idd niet echt bedoelt hiervoor maar hebben wel de eigenschappen waarvan gebruik wordt gemaakt.
Je kunt er gewoon gips onder aanbrengen. Gips laat ook waterdamp door en isoleert nauwelijks. Problemen zie ik in deze niet.
Een spanplafond zou ook een oplossing zijn, die veranderd helemaal niets aan deze technische aspecten.
 

Peter72

  • #10
Ok bedankt voor de uitleg. Het is een stuk helderder nu.
Een stukadoor die ik hier iets over vroeg zei dat er niks zou gebeuren, een stedenbouwkundige maakte zich er ook niet echt druk om. Maar toch even aan de kenners hier gevraagd, en het heeft me wijzer gemaakt.

De grootste angst was omdat het een huurwoning betreft, dat ik geen zin heb dat ik aansprakelijk wordt gesteld voor rottende delen. Maar goed, een huurwoning dient ook afgewerkt opgeleverd te worden lijkt mij.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu