Goede morgen,

Ik vraag me af of iemand een verklaring heeft voor het volgende:

Gisteren maak ik met een lamp aan te steken (stekker) kortsluiting op één van de twee kinderkamers. Gevolg: alles valt uit, behalve verlichting in de kelder en op de badkamer. Ik denk dus: gewoon de hoofdschakelaar terug opzetten en klaar is kees. Wat blijkt: geen enkele zekering in de kast afgesprongen en de hoofdschakelaar staat ook nog steeds op.

Met mijn beperkte kennis denk ik nu dat er één fase uit ligt, maar hoe kan het dat er geen enkele zekering uit slaat en hoe kan ik deze fase terug inschakelen?

Alvast bedankt voor jullie reacties.

Groeten,

Gert
 
Bij een volle sluiting kan de kortsluitstroom zeer hoog oplopen (enige duizenden ampères). Wellicht is bij jouw de eindgroepzekering niet 100% selectief tov de hoofdzekering, waardoor in dit geval de hoofdzekering dus sneller is aangesproken.

(quotje van @Sxnder)
 
Dat betekent dat je de netbeheerder moet bellen om de hoofdzekering te vervangen.

Dit tenzij je een moderne installatie hebt, waarbij de hoofdzekering als automaat is uitgevoerd. In dat geval heb je onderaan je meter nog een of drie zekeringsautomaten zitten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login