Kookgroep mogelijk? perilex aansluiting is aanwezig

raymond74

  • #1
Hoi allemaal,

In een nog te betrekken woning lijkt het erop dat er een kookgroep aanwezig is (2x230). Dit lijkt ook volgens de aanwezige groepenindeling naar 1 aansluiting te gaan. Mijn vraag is of mijn aanname correct is.

Bijgevoegd is de stoppenkast zoals deze nu is. Gedaateerd 1988 in Almere-Stad. De groep is ook gelabeld als fornuisgroep. Dus ja kan ik hier een 2-fase inductiekookplaat op aansluiten? Of word dit een geval open schroeven en doormeten?

IMG_2267.jpeg
 

raymond74

  • #2
Aanvulling: de stop naast de aardlek is een aparte groep voor een andere ruimte.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #3
Daar heeft het alle schijn van en hier zou je wel vanuit mogen gaan.

Is er in de keuken ook een perilex contactdoos aanwezig?

Overigens, als de portemonnee het toe laat, laat deze groepenkast dan maar vervangen. Heeft zijn beste tijd wel gehad. Die wip schakelaars bovenin zijn berucht en qua aardlekbeveiliging kan het ook een heel stuk beter tegenwoordig.
 
Laatst bewerkt:

raymond74

  • #4
Er zit een perilex aansluiting in de keuken. Het is huur. Dus zomaar aanpassen gaat niet helaas. De verhuurder wist te vertellen dat inductie niet kon maar keramisch wel. Apart verhaal. Den eerder dat mensen een 3 fase apparaat op de perilex probeerden aan te sluiten. En ja dat werkt niet.
Maar voor de zekerheid even doormeten?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #5
Als je een meter hebt dan kun je even spanning meten op de contactdoos. Staat er wel op geschreven welke contacten fase zijn en welke nul?

Ik denk dat je ervan uit mag gaan dat dit gewoon een werkende kookgroep is. Iedere kookplaat die geschikt is voor 2L+2N kan hierop worden aangesloten dan. 3fasen modellen gaan inderdaad niet werken. Die fout zien we hier vaak voorbij komen.
 
  • Like
Waarderingen: XanderH en raymond74

ABCDE

  • #6
Ja dat zijn die fijne schakelaars die zonder enige indicatie te geven soms maar 1 geleider uitschakelen. Bijvoorbeeld de nul... gaat het licht wel uit maar kun je je nog steed elektrocuteren..

Wel keramisch en geen inductie.. verhuurder praat onzin.
 
  • Like
Waarderingen: raymond74

raymond74

  • #7
De medewerker was ook niet echt technisch onderlegd dus ik vond de uitspraak al raar. Ik verwacht dat l3 en l2 de 2e groep zijn en l3 en N dus op Ovolt blijft staan. Maar goed dat weet ik alleen als ik er ben.
 

raymond74

  • #8
Kwestie van even kijken of er een brug is en die doorknippen toch?
 
Laatst bewerkt door een moderator:

ABCDE

  • #9
Wat, waar??
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #10
Hou zou de kookgroep aangesloten zijn op de witte wip schakelaar?
Bestaan die 4 polig?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #11
@raymond74 Een kooktoestel van maximaal ~7,4kW zou je hier gewoon moeten kunnen aansluiten. Let er wel op dat het geschikt is voor 2L/2N en dat het toestel dus twee aparte nulklemmen heeft!

@Jackd Ja die schakelaars zijn er ook 4-polig. Je ziet ze ook wel eens als hoofdschakelaar.
 
  • Like
Waarderingen: Jackd en Vonken_trekker

raymond74

  • #12
Ja ik weet de limiet van 2-fase aansluitingen. Maar dat zou geen probleem moeten zijn. En de aansluit mogelijkheid lijkt me logisch maar daar gaan veel mensen de mist mee in. Daarom denken ze bij de huurvereniging ook dat het niet werkt. Gok ik.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

XanderH

Specialist Elektra
  • #13
Jou lijkt het logisch, maar heel veel gebruikers en leveranciers gaan er blijkbaar toch de fout mee in.

Een kookgroep is iets anders dan 2 fasen. Niet iedere kookplaat is geschikt voor een kookgroep, ook al zou het qua vermogen passen.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

raymond74

  • #14
Aangezien er een perilex stekker op zit vermoed ik dat het 2 fase is. Maar ik ga het door meten.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #15
raymond74 schreef:
Ik verwacht dat l3 en l2 de 2e groep zijn en l3 en N dus op Ovolt blijft staan
?? Volgens mij ga je hier zelf de mist in?

Jij hebt met een kookgroep enkel 2x L1...
 
  • Like
Waarderingen: XanderH

raymond74

  • #16
XanderH,

Wat zou het anders moeten zijn?
 
Laatst bewerkt door een moderator:

raymond74

  • #17
Vonken_trekker,

Zo is de labeling op alle 16A perilex stekkers. L3 is dan je 2e N. L2 je 2e fase.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

XanderH

Specialist Elektra
  • #18
Het is maar één fase.

Wel 2 fasedraden, verbonden met dezelfde fase.

Dat is toch echt iets anders dan 2-fasen. Voor die laatste zijn alle 7,4kW kookplaten geschikt. Voor jouw situatie alleen de exemplaren waar je 2 nuldraden kunt aansluiten.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

raymond74

  • #19
Ok. Ik weet via liander dat er maar 1 fase beschikbaar is op het adres. Dus wat zijn dan mijn mogelijkheden qua elektrisch koken? En waarom zit er dan een perilex stekker?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #20
raymond74 schreef:
Dus wat zijn dan mijn mogelijkheden qua elektrisch koken?
XanderH schreef:
Voor jouw situatie alleen de exemplaren waar je 2 nuldraden kunt aansluiten.
Dat dus. max 7.4 kW en twee nulklemmen.

Waarom perilex? Omdat dat nu eenmaal de meest geaccepteerde manier is om een kookplaat aan te sluiten...
 
  • Like
Waarderingen: XanderH

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu