Beste mensen,

Ik wil een inductie kookplaat plaatsen met een aansluitwaarde van 7,4Kw.

Er zit een perilex stopkontakt welke in de meterkast is aangesloten op 2 van de 3 groepenreeksen. Elke reeks heeft z'n eigen ALS.

De meterkast is 3 fasen met 3x 25A hoofdzekering.

Kan deze kookplaat gewoon aangesloten worden?

Groet,

Peter :?:
 
Gewoon even kijken hoeveel fasen in je perilex zitten to be sure.
Klinkt als 2x220V, en ja daarop kan een kookplaat worden aangesloten.
 
Als je met groepenreeksen bedoelt dat de ene kant van de kookgroep gevoed wordt door aardlek 1 en de andere helft van de kookgroep door aardlek 2 dan is het niet toegestaan.

De juiste en beste oplossing is dan een 3-fase aardlek automaat, minder mooi maar ook toegestaan: de kookgroep vanaf 1 fase voeden en dus achter een 1-fase aardlek.

Gr. Ries.
 
Bedankt voor de snelle reacties.

De perilex heeft een vijfaderige kabel (5x 2,5mm) naar de meterkast. In de meterkast zijn de draden aangesloten op 2 groepenreeksen met een eigen ALS. Dit mag dus niet. Zie foto, aansluiting is op de groepenreeks linksboven en op de groepenreeks rechtsonder.
Ik kan de inductie kookplaat volgens opgave fabrikant 2 x 230V driefasig aansluiten ( N1 en N2, L1 en L2 en natuurlijk de aarde ). Zo is de perilex nu feitelijk aangesloten, alleen niet op een ALS.
Wanneer ik 7,4Kw aansluitwaarde op een ALS zet is dat teveel. Mijn vraag is dan:
- 7,2Kw zou eventueel wel kunnen (ik moet de plaat nog kopen en zag dat er ook kookplaten van 7,2 Kw zijn)?
- En hoe zit het met de hoofdzekering (3x 25A), kan die dat aan?

Groet,

Peter

17981_l_APV24N3312_1.jpg
 
Dat is nog fouter dan fout... er is geen kookgroep gebruikt maar 2 losse groepen. Dit is echt niet toegestaan, heel fout en super onoverzichtelijk.

Gezien de vulling van de kast heb ik maar 1 advies: 2 groepen van 1 van de reeksen er uit halen en 1 kookgroep voor terugplaatsen. De 5 aderige kabel sluit je dan aan op de kookgroep. 7,4kW op een aardlek is geen probleem dus 7,2 of 7,4 maakt echt niet uit (ervan uitgaand dat ie 2x220 aangesloten kan worden).

Heel theoretisch zit je net boven het max maar ik denk dat 7,4 is ontstaan uit een afronding... max kom je nl. met 16a aan 3680 watt.... wat je zou kunnen afronden als 3,7kw... x2 is dan 7,4.

De aardlek is als het goed is aangepast aan de hoofdzekering en daarmee heb je dan dus nooit een probleem.

In extreme gevallen zou je de hoofdzekering KUNNEN overbelasten maar dat komt normaal echt niet voor. Wel even opletten dat je fase gebruikt die op kooktijdstippen het minst belast is.

Gr. Richard.
 
Duidelijk, bedankt voor de info Appeltje; het is dus niet bezwaarlijk om met je belasting (7,4 kW) op het randje van het maximum van de 2 (fornuis)groepen te gaan zitten?
 
Dit kan dus niet hè. De TS heeft 3 x 25 A. Dus van 1 fase heeft ie max. 25 x 230 = 5750 W !
De Ts heeft nu een 2 fasen aansluiting zoals ik het begreep en of dat verplicht achter een kookgroep moet weet ik eerlijk gezegt niet.

Maar je hebt al een kracht aansluiting thuis en nu wil je op het randje gaan werken op 1 fase. Ik zou dat apparaat gewoon aansluiten op 400V.
 
Daarom is ie nu waarschijnlijk op 2 ALS en 2 verschillende fasen aangesloten? Dan blijft alleen de krachtstroomaansluiting over.
 
Theoretisch kan je over het max van je hoofdzekering gaan ja, maar je moet wel heel lang vol overbelasten wil ie eruit gaan. Daarbij wordt de maximale 7,4 alleen gehaald als alles vol aanstaat en ik kan je vertellen: dat doe je misschien 5 minuten maar echt niet langer: niks aan de hand dus!

gr. Ries.
 
Wat een onzin. De nuon monteur wist mij te vertellen dat een kookgroep van 7,4 KW prima op 1x25A kan worden aangesloten, zonder dat hij er iedere keer uitfloept. En uit ervaring kan ik zeggen dat dat klopt. :D
 
In de meterkast zitten 3 ALS-en. Elk aangesloten op een fase (er komen 3 bruine draden uit de meter, naar elke ALS met achterliggende groepen een). De hoofdzekering is 3 x 25 A, ik neem aan 25A voor elke fase.

Wanneer ik een 7,2 Kw kookplaat aansluit op 2 groepen achter een van de ALS-en (staat 40A op) dan wordt toch het maximum bepaald door de hoofdzekering 25X230=5750? Of is deze redenatie fout?

Groet,

Peter
 
Hij moet in elk geval achter één aardlek, maar dan op een fornuisautomaat.

@ Konniekip: Als die kookplaat er op één fase van 25 A blijft werken, zou ik toch eens naar mijn groepenkast laten kijken, daar zit dan iets goed fout.
 
Daar zal wel een 35 A hoofdzekering geplaatst zijn: 35 x 230 = 8150 W.

In het geval van de TS zal dit misschien zo zijn aangesloten om een 4 polige ALS uit te sparen?
 
Wait a moment Mr Pgee!

In Welke groepenkast geef je aan over 3 x 35 A hoofdzekering te beschikken! Wat is het nou? Maakt nogal wat uit voor de mogelijkheden om de perilex aan te sluiten. Op 1 fase van 35 A kan dat via een fornuisgroep nl. wel!

Graag correcte informatie.
 
Ik neem aan 3 fasen krachtaansluiting of hoofdzekering naar 3x35A? De 3 fasen krachtaansluiting is denk ik dan de goedkoopste optie?

Groet,

Pgee
 
Nou, dat is de vraag. Er moet dan een 4-polige ALS geplaatst worden en dat is wel prijzig, daarachter de automaat voor de kookplaat .

Anderzijds ga je met 3 x 35 A meer maandelijks vast-recht (of hoe het heten mag tegenwoordig) betalen.

Zal dus een kwestie van vergelijken worden
 