Kloppend geluid na vervanging radiatorkranen door thermostaatkranen

Ik heb een aantal weken geleden alle radiatorkranen in mijn woning laten vervangen. Beneden zijn 6 comap open/dichtkranen gemonteerd, op de eerste verdieping heb ik 6 open/dicht kranen laten vervangen door comap thermostaatkranen. De 7e kraan op de 1ste verdieping, in de badkamer, was al een thermostaatkraan en is niks mee gebeurd. Toevallig of niet, zo rond dezelfde tijd is het waterbedrijf ook de watermeter komen vervangen door een slimme watermeter.

Sinds het bovenstaande is uitgevoerd hoor ik een aantal malen per dag, ik heb er nog geen vast schema in kunnen ontdekken wanneer het precies gebeurd, een kort ratelend geluid ergens in huis wat misschien 1 seconde aanhoudt. Soort drilboor kloppend geluid (tak tak tak) maar zeker niet zo luid. Soms staat de verwarming al geruime tijd uit (een nacht bv), soms is ie net uit gegaan, soms staat ie aan, lijkt echt totaal geen logica of willekeur in te zitten.

De loodgieter die het hier is komen doen stuurt me standaard tekstjes die ie van internet geplukt heeft terug over ontluchten of "zal na verloop van tijd wel wegtrekken en gebeurd vaak bij het plaatsen van thermostaatkranen", maar daar schiet ik niet zo heel veel mee op.

Iemand enig idee welke van de 2 ingrepen de oorzaak van het geluid kan zijn?

Bedankt voor het meedenken!
 
Een thermostaat kraan waarvan de stromingsrichting onjuist is, kan ook klapperen.
Controleer bij elke radiator of de aanvoer als eerste warm wordt, en klopt dat met de pijl op de kraan.
 
Bij iedere radiator waar een thermostaatkraan opzit wordt de aanvoer als eerste warm en staat de pijl op de kraan omhoog gericht, zie foto in de bijlage.

ik heb inmiddels ook een nieuwe reactie van de loodgieter die de kranen vervangen heeft ontvangen en die luidt als volgt :

Wat hier speelt, is dat door het vervangen van meerdere radiatorkranen (waaronder thermostaatkranen) de hydraulische weerstand in het systeem is veranderd. Daardoor reageert de cv-pomp anders dan voorheen. Dit is geen defect of montagefout, maar een gevolg van het aanpassen van de regeling in het systeem.Bij oudere, volledig open handkranen komt dit verschijnsel vaak niet voor. Zodra er meerdere thermostaatkranen geplaatst worden, kunnen korte drukveranderingen hoorbaar worden wanneer kranen openen of sluiten.

Om dit volledig te optimaliseren zijn er in de praktijk twee technische oplossingen:
• De pompinstellingen controleren en eventueel begrenzen
• Het systeem waterzijdig inregelen zodat de doorstroming beter verdeeld wordt


Los even van dat ik niet weet hoe dit zou moeten ook de vraag of dit logische info lijkt of niet.



20260218_170923_resized.jpg
 
Euh, verticaal omhoog gemonteerd!?
Staat er altijd ergens één radiator open?
 
Wat bedoel je met verticaal omhoog gemonteerd? Niet de goede kranen of niet goed gemonteerd?

Boven zijn nu 7 radiatoren met thermostaatkranen:

  • badkamer : staat op stand 5 van 5
  • slaapkamer 1 en 2 staan op 2 van 5
  • slaapkamer 3 en 4 staan op 3 van 5
  • overloop op 3 van 5
  • washok 2 van 5
 
wellicht dat je dit ook nog wilde weten : beneden hangen 6 radiatoren met open/dicht knop en die staan alle 6 helemaal open.
 
Mm hier is wel een thermostatische knop gemonteerd, zie het sterretje op de knop.
Maw de kraan is een fout type moet haaks verkeerd zijn.
Als je de kraan trrrrrrrrrrrrrr doet en je draait m verder open of dicht en het is weg zitten aanvoer en retour fout aangesloten.
 
Begrijp ik uit het antwoord van De loodgieter dat er dus het verkeerde type kraan is gemonteerd of is dat nu nog niet zo te zeggen? Toen ik offertes opvroeg gaf een van de loodgieters al een opmerking over haaks verkeerde kranen maar was me niet helemaal duidelijk wat ie daarmee bedoelde. Zou je wat meer uitleg kunnen geven of dit inderdaad het probleem is en waarom precies dan?
 
Is het dit geluid?


Dan staat het water dus tegen de klep van de kraan te drukken.
 
Het ritme lijkt er wel op, maar het geluid is veel harder en lijkt niet vanaf een thermostaatkraan of radiator te komen, maar eerder uit de vloer of uit de wanden, maar zelfs dat weet ik niet zeker omdat ik het simpelweg kan thuisbrengen waar het vandaan komt.

Ik had al bij iedere verwarming waar een thermostaatknop op zit gevoeld of de aanvoerleiding eerst warm wordt als ik de CV aanzet, en dat blijkt inderdaad het geval te zijn. Dan kunnen we uitsluiten dat het om een verkeerdom aangesloten radiator gaat? ik heb dit nog niet onderzocht voor de radiatoren op de begane grond waar dus enkel de open/dicht kranen op zitten
 
Zou je wat meer uitleg kunnen geven of dit inderdaad het probleem is en waarom precies dan?
Het probleem bij de kraan op de foto is dat de thermostatische knop boven de kraan zit.
Hierdoor wordt deze opgewarmd en zal deze meestal te vroeg sluiten of niet fijn regelen.
Dit heeft verder geen enkele invloed op het geluid, het is een extra probleem.
 
Ik snap het dankjewel voor je uitleg. Ik zou zeggen dat dit een probleem voor later is en dat het probleem voor nu in ieder geval niet een verkeerd aangesloten radiator is.
 
Ik heb ook de radiatoren op de benedenverdieping gecontroleerd, ook daar wordt de aanvoer eerst warm als ik de radiator open zet. Ik heb dit nu voor alle radiatoren in het heel huis gecontroleerd.
 
rond dezelfde tijd is het waterbedrijf ook de watermeter komen vervangen
Aha even over heen gelezen er zit dus een nieuwe watermeter in met een nieuwe keerklep in de watermeter die jou probleem wel eens zou kunnen veroorzaken.
Mag het eigenlijk niet zeggen maar doe het toch.
Zet het water er eens af en tap de installatie af via de aftapper.
Draai nu de wartel aan de uitgaande kant van de watermeter er af en in de watermeter zie je een wit keerklep zitten.
Haal deze er eens uit en kijk of deze vervuilt is, zit er gewoon ingeschoven kun je met een kleine schroevendraaier uit wippen.
Maak hem schoon en zet hem terug.
 
Dank je. Die bewaar ik even voor 6 maart, dan komt er iemand van Brabant Water langs om de zaak te bekijken. In de tussentijd heb ik een aantal keren geprobeerd of ik het geluid kon opwekken door de verwarming flink op te stoken en daarna af te laten koelen waarbij ik dan de thermostatische kranen allemaal open, allemaal dicht, of afwisselend 1 open en de rest dicht heb gedaan om te zien of dat iets veroorzaakte. De meeste keren hoorde ik het geluid dus dacht dat het iets met krimpen en uitzetten had te maken, ondanks dat het geluid wel erg mechanisch klinkt en 3 korte tikken steeds is ipv 1 keer een tik. Ik kon er echter geen patroon in ontdekken wat iets zou verklaren.

Naar aanleiding van het antwoord van De loodgieter dacht ik, ik ga dat nog eens doen maar dan met de hoofdkraan van de waterleiding dicht (die voor de meter zit) en de 2 kranen die op de leidingen zitten die mijn huis in gaan (na de watermeter) ook dicht. Tot nu toe, 2 keer gedaan, heb ik het rateltje (nog) niet gehoord. Dan zou je bijna gaan denken dat het hem niet in de thermostatische kranen en/of de ketel zit toch?
 