Kloppend geluid na vervanging radiatorkranen door thermostaatkranen

Ik heb een aantal weken geleden alle radiatorkranen in mijn woning laten vervangen. Beneden zijn 6 comap open/dichtkranen gemonteerd, op de eerste verdieping heb ik 6 open/dicht kranen laten vervangen door comap thermostaatkranen. De 7e kraan op de 1ste verdieping, in de badkamer, was al een thermostaatkraan en is niks mee gebeurd. Toevallig of niet, zo rond dezelfde tijd is het waterbedrijf ook de watermeter komen vervangen door een slimme watermeter.

Sinds het bovenstaande is uitgevoerd hoor ik een aantal malen per dag, ik heb er nog geen vast schema in kunnen ontdekken wanneer het precies gebeurd, een kort ratelend geluid ergens in huis wat misschien 1 seconde aanhoudt. Soort drilboor kloppend geluid (tak tak tak) maar zeker niet zo luid. Soms staat de verwarming al geruime tijd uit (een nacht bv), soms is ie net uit gegaan, soms staat ie aan, lijkt echt totaal geen logica of willekeur in te zitten.

De loodgieter die het hier is komen doen stuurt me standaard tekstjes die ie van internet geplukt heeft terug over ontluchten of "zal na verloop van tijd wel wegtrekken en gebeurd vaak bij het plaatsen van thermostaatkranen", maar daar schiet ik niet zo heel veel mee op.

Iemand enig idee welke van de 2 ingrepen de oorzaak van het geluid kan zijn?

Bedankt voor het meedenken!
 
Een thermostaat kraan waarvan de stromingsrichting onjuist is, kan ook klapperen.
Controleer bij elke radiator of de aanvoer als eerste warm wordt, en klopt dat met de pijl op de kraan.
 
Bij iedere radiator waar een thermostaatkraan opzit wordt de aanvoer als eerste warm en staat de pijl op de kraan omhoog gericht, zie foto in de bijlage.

ik heb inmiddels ook een nieuwe reactie van de loodgieter die de kranen vervangen heeft ontvangen en die luidt als volgt :

Wat hier speelt, is dat door het vervangen van meerdere radiatorkranen (waaronder thermostaatkranen) de hydraulische weerstand in het systeem is veranderd. Daardoor reageert de cv-pomp anders dan voorheen. Dit is geen defect of montagefout, maar een gevolg van het aanpassen van de regeling in het systeem.Bij oudere, volledig open handkranen komt dit verschijnsel vaak niet voor. Zodra er meerdere thermostaatkranen geplaatst worden, kunnen korte drukveranderingen hoorbaar worden wanneer kranen openen of sluiten.

Om dit volledig te optimaliseren zijn er in de praktijk twee technische oplossingen:
• De pompinstellingen controleren en eventueel begrenzen
• Het systeem waterzijdig inregelen zodat de doorstroming beter verdeeld wordt


Los even van dat ik niet weet hoe dit zou moeten ook de vraag of dit logische info lijkt of niet.



20260218_170923_resized.jpg
 
Wat bedoel je met verticaal omhoog gemonteerd? Niet de goede kranen of niet goed gemonteerd?

Boven zijn nu 7 radiatoren met thermostaatkranen:

  • badkamer : staat op stand 5 van 5
  • slaapkamer 1 en 2 staan op 2 van 5
  • slaapkamer 3 en 4 staan op 3 van 5
  • overloop op 3 van 5
  • washok 2 van 5
 
wellicht dat je dit ook nog wilde weten : beneden hangen 6 radiatoren met open/dicht knop en die staan alle 6 helemaal open.
 
Mm hier is wel een thermostatische knop gemonteerd, zie het sterretje op de knop.
Maw de kraan is een fout type moet haaks verkeerd zijn.
Als je de kraan trrrrrrrrrrrrrr doet en je draait m verder open of dicht en het is weg zitten aanvoer en retour fout aangesloten.
 
Begrijp ik uit het antwoord van De loodgieter dat er dus het verkeerde type kraan is gemonteerd of is dat nu nog niet zo te zeggen? Toen ik offertes opvroeg gaf een van de loodgieters al een opmerking over haaks verkeerde kranen maar was me niet helemaal duidelijk wat ie daarmee bedoelde. Zou je wat meer uitleg kunnen geven of dit inderdaad het probleem is en waarom precies dan?
 