Klokthermostaat moduline 30 met storingscode 0Y

Andre nieboer

  • #1
Mijn cv ketel nefit smart line basic HR 24 met klokthermostaat moduline 30 blijft met regelmaat branden, afgestelde temperatuur overdag 20 graden , maar de ketel blijft doorverwarmen tot zeker 24 graden. Ook 's nacht met de eco stand staat de ketel vaak een keer te branden en wordt het veel te warm in huis.

Ik kom met de handleiding niet veel verder.
Op de klokthemostaat staat een storing met code 0Y, op de ketel zelf staat geen storing. Resetten hebben we ook al geprobeerd, maar dat functioneert ook niet.

Wie kan mij helpen?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Met de mogelijkheid van indrukken van de service knop op de ketel komt er nog een driecijferige storinggscode te voorschijn.

Die service code wijst dan in de richting van het probleem.

Het lijkt op een lekkende warmwaterkraan of en doorlatende driewegklep of een defecte bisensor.

Vr Gr en succes ermee
 

Andre nieboer

  • #3
De code op de ketel is P1.6 en als ik door druk staat er ook 0Y
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
0y is geen storing code.

Inderdaad vermoedelijk druppelende kraan of tapwater sensor.

En P1.6 is de druk van de cv
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #5
Hoe oud is de Smartline?
er zijn namenlijk 2 types in omloop, 1 met een Honeywell VC 30wegklep,
en 1 met een plunjer 3-wegklep.
De VC staat erom bekend dat ze na verloop van tijd defecten gaan
vertonen, in 90% van de gevallen is dat doorbranden op cv-zijde, dus
de radiatoren worden ongevraagd warm :wink:
Uiteraard kan het ook zijn dat de Moduline 30 er net op is gezet, en dat
er dan een aansluitblokje mist...maar dat weet jij het beste :mrgreen:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu