Hallo
Ik ben trotse bezitter van een buderus gb 142 24kw ketel,
Hier is een boiler su160 en twee verwarmingskringen op aangesloten. Beide groepen, namelijk vloerverwarming onderverdiep en lage temperatuur radiatoren bovenverdiep (op slaapkamers staan om jullie een voorbeeld te geven radiatoren van + 5kw), zijn gemengde kringen en dus voorzien van mengkranen. Ketel wordt geregeld via Rc35 (hoofdregeling)
https://domuscalidus.be/domuscalidus/instalrc35.pdf
en RC20 (badkamer)
Aangezien een buderusketel eigenlijk een nefit is, hoop ik dat jullie kunnen helpen.
Als gevolg van de hogere isolatie-inspanningen in onze nieuwbouwwoning merk ik dat de ondergrens van onze ketel (4.8kw) eigenlijk te hoog is (duidelijk gemerkt toen het hier in België een week lang -10° is geweest), dit resulteert in een hoog pendelgedrag.
Sinds kort bestaat in België er nu ook een 15kw versie met ondergrens 2.5kw onder de naam gb162.
In de gb142 versie was de 24kw versie de laagste, echter in duitsland bleek achteraf wel een 15kw versie te bestaan...
Gezien de uba zijn modulatiegegens uit de KIM haalt, hangt de ondergrens dus af van de gegevens in de KIM. Jullie horen me vermoedelijk al komen :D Hoe krijg ik een lagere ondergrens? Wat gebeurt er als ik mijn ketel uitrust met een kim van de duitse GB142 15KW of een kim van de GB162 15kw?
Of bestaat er zoeits als chiptuning in de cvketel wereld waardoor er bv een modulatievermogen krijgt van 1:10 en ik bijgevolg een 24kw ketel krijg met 2.4kw ondergrens?
2e vraag: Mijn twee kringen zijn zoals eerder gemeld gemengde kringen, onder deze kringen merk je op de foto's een soort van drukcollector(/evenwichtsfles?). Op mijn rc 35 lees ik bij monitorwaarde tot ijn verbazing af dat mijn keteltemperatuur slechts een delta t vertoont van 4°, mijn vv collector vertoont een mooie delta t 8-9°. Radiatoren staan momenteel niet aan. Ik vermoed dat dit komt doordat de modulerende ketelpomp (is ingesteld op basis van vermogen)een te hoog debiet geeft om druk op te kunnen bouwen (gezien de beperkte weerstand in de drukcollector. Op 4.8kw geeft ze 50%, max debiet is 1500 l/h. Is het niet beter om een lagere delta t te hebben, ik vind het jammer dat de retour van de keteltemp 4° hoger is dan de retour van mijn vloerverwarming, dit komt het condenseren vermoedelijk niet ten goede of zit ik fout?
Alvast bedankt!!!!!
Ik ben trotse bezitter van een buderus gb 142 24kw ketel,
Hier is een boiler su160 en twee verwarmingskringen op aangesloten. Beide groepen, namelijk vloerverwarming onderverdiep en lage temperatuur radiatoren bovenverdiep (op slaapkamers staan om jullie een voorbeeld te geven radiatoren van + 5kw), zijn gemengde kringen en dus voorzien van mengkranen. Ketel wordt geregeld via Rc35 (hoofdregeling)
https://domuscalidus.be/domuscalidus/instalrc35.pdf
en RC20 (badkamer)


Aangezien een buderusketel eigenlijk een nefit is, hoop ik dat jullie kunnen helpen.
Als gevolg van de hogere isolatie-inspanningen in onze nieuwbouwwoning merk ik dat de ondergrens van onze ketel (4.8kw) eigenlijk te hoog is (duidelijk gemerkt toen het hier in België een week lang -10° is geweest), dit resulteert in een hoog pendelgedrag.
Sinds kort bestaat in België er nu ook een 15kw versie met ondergrens 2.5kw onder de naam gb162.
In de gb142 versie was de 24kw versie de laagste, echter in duitsland bleek achteraf wel een 15kw versie te bestaan...
Gezien de uba zijn modulatiegegens uit de KIM haalt, hangt de ondergrens dus af van de gegevens in de KIM. Jullie horen me vermoedelijk al komen :D Hoe krijg ik een lagere ondergrens? Wat gebeurt er als ik mijn ketel uitrust met een kim van de duitse GB142 15KW of een kim van de GB162 15kw?
Of bestaat er zoeits als chiptuning in de cvketel wereld waardoor er bv een modulatievermogen krijgt van 1:10 en ik bijgevolg een 24kw ketel krijg met 2.4kw ondergrens?
2e vraag: Mijn twee kringen zijn zoals eerder gemeld gemengde kringen, onder deze kringen merk je op de foto's een soort van drukcollector(/evenwichtsfles?). Op mijn rc 35 lees ik bij monitorwaarde tot ijn verbazing af dat mijn keteltemperatuur slechts een delta t vertoont van 4°, mijn vv collector vertoont een mooie delta t 8-9°. Radiatoren staan momenteel niet aan. Ik vermoed dat dit komt doordat de modulerende ketelpomp (is ingesteld op basis van vermogen)een te hoog debiet geeft om druk op te kunnen bouwen (gezien de beperkte weerstand in de drukcollector. Op 4.8kw geeft ze 50%, max debiet is 1500 l/h. Is het niet beter om een lagere delta t te hebben, ik vind het jammer dat de retour van de keteltemp 4° hoger is dan de retour van mijn vloerverwarming, dit komt het condenseren vermoedelijk niet ten goede of zit ik fout?
Alvast bedankt!!!!!