Ons pas gekochte woning (1975) heeft 1 groep voor de keuken. Die bestond uit vaatwasser en electrische oven.

Er wordt nu een nieuwe keuken geplaatst met electrische oven en vaatwasser.
Ook een stoomoven (1200 W) komt erbij. Moet er nu een nieuwe groep geplaatst worden en moet die dan gekeurd worden (lees: dus door een installateur aangelegd worden)?
 
De huidige regels zijn zo dat alles met een aansluitwaarde van 3000 W en hoger op een aparte eindgroep moet. Verder dienen de wcd's voor algemeen gebruik boven het aanrecht verdeeld te zijn over 2 groepen.

Voor de nieuwe keuken zou ik adviseren om de vaatwasser en de elektrische oven ieder op een aparte groep te zetten (of ze nu 3000W vermogen hebben of dat het iets lager is).

In principe mag je dit zelf aanleggen, maar laat het werk in de groepenkast liever over aan een installateur. Als je weinig ervaring hebt met elektra aanleggen, doe dan de hele klus in overleg met een installateur en overleg met hem welke werkzaamheden u zelf kunt uitvoeren.

Succes.
 
De volgende apparaten komen in de nieuwe keuken:
Electr. oven 2000 W
Vaatwasser 2000 W
Stoomoven 1200 W
Plintboiler 2200 W
Magnetron 1200 W
Koelkast 120 W

Alles te verdelen onder 3 groepen:
Oven + Stoomoven op 1 groep ( nieuw aan te leggen) (4000) W
Vaatwasser + plintboiler op 1 groep (nieuw aan te leggen) (4200 W)
Magnetron + koelkast op de bestaande verlichtingsgroep en wcd aanrecht.

Ik heb 3 vragen:
Is de vermogensverdeling correct?
Is dit acceptabel voor een 1 fase aansluiting in de meterkast of moet eea verzwaard of alsnog als 3 fase aangesloten worden.
Op dit moment zijn er 5 groepen aanwezig.Behalve een wasautomaat zijn er verder geen grote vermogens.
 
Die magnetron met koelkast zal wel gaan. Die vaatwasser met boiler natuurlijk niet, als de vaatwasser draait is er geen garantie dat die boiler niet inschakelt. Die oven met stoomoven kan als er de garantie is dat ze niet tegelijk gebruikt worden.

Volg liever het advies van Toon en geef elk toestel een aparte groep.
 
Oven en stoomoven samen 4000W? Volgens jouw lijstje 2000 + 1200 is bij mij 3200W. Zou op 1 groep kunnen. Vaatwasser en boiler niet. Boiler zou ik iig een eigen groep geven.
 
Je mag maximaal 3600 VA op een groep zetten.

Oven + stoomoven = 3200 VA
Vaatwasser + magnetron = 3200 VA
Boiler + Koelkast=2320VA

Dus dat is wel te doen met 3 groepen.

Totaal komen er 8 groepen verdeeld over minimaal 2 ALS-en
Kast zal moeten worden voorzien van een Hoofdschakelaar.
Het zou nog net moeten kunnen op 1 x 35 dus om op safe te spelen zou ik gaan voor een 3 x 25 A aansluiting.
Aangezien je meterkast dan ook aangepast moet worden en je een gereedmelding nodig hebt zal je een installateur in de arm moeten nemen.
 
Bij de boiler en koelkast is nog wat ruimte, maar ik vind het wel vol worden. Kijk liever of er een extra groep gelegd kan worden.
Je bent nu toch bezig, als je nu op de laatste cent beknibbelt heb je er later spijt van.
 