In de woning wil ik de bestaande 1-fase groepenkast volledig gaan vervangen. Deze heeft een hoofdaansluiting van 40A.
In de nieuwe groepenkast komt een 2-fase fornuisgroep om een inductiekookplaat (7,2 kW) te kunnen gaan gebruiken.
Om dit aan te sluiten gebruik ik een bestaande loze 19 mm leiding en inbouwdoos in de keuken voor de perilex-aansluiting.
Op zich is dat allemaal geen probleem, maar ik zit met het volgende:
Voor de overige apparatuur (vaatwasser, kokendwaterkraan en oven) wil ik op basis van de aansluitwaardes 2 extra groepen hebben in de keuken, maar er is geen kruipruimte onder de vloer en er zijn geen mogelijkheden op een nette manier meerdere extra leidingen te trekken.
Maar er is wel één loze leiding van 16 mm (van een niet meer aanwezige boiler) die ik kan gebruiken en via een korte omweg naar de keuken kan leiden.
Deze zou ik willen gebruiken om een 2 x 16A verdeelgroep bij de keuken aan te sluiten zodat ik toch 2 extra groepen in de keuken heb.
De enkele 16 mm. buis vanuit de groepenkast wordt dus de aanvoer naar die verdeelgroep met 2x16A. De totale lengte is ca. 10-12 meter.
Ik heb hierover 2 vragen:
1. Welke waarde moet de schakelautomaat naar de verdeelgroep in de hoofdgroepenkast hebben ?
2. Welke dikte installatiedraad moet ik gebruiken van de hoofdgroepenkast naar de verdeelgroep via de 16 mm. buis ?
Een algemene vraag over de groepenkast.
Is het bij een 40A hoofdaansluiting aan te raden een 63A hoofdschakelaar en 63A aardlekschakelaars te gebruiken i.p.v. 40A ?
Alvast bedankt voor jullie reactie !
In de nieuwe groepenkast komt een 2-fase fornuisgroep om een inductiekookplaat (7,2 kW) te kunnen gaan gebruiken.
Om dit aan te sluiten gebruik ik een bestaande loze 19 mm leiding en inbouwdoos in de keuken voor de perilex-aansluiting.
Op zich is dat allemaal geen probleem, maar ik zit met het volgende:
Voor de overige apparatuur (vaatwasser, kokendwaterkraan en oven) wil ik op basis van de aansluitwaardes 2 extra groepen hebben in de keuken, maar er is geen kruipruimte onder de vloer en er zijn geen mogelijkheden op een nette manier meerdere extra leidingen te trekken.
Maar er is wel één loze leiding van 16 mm (van een niet meer aanwezige boiler) die ik kan gebruiken en via een korte omweg naar de keuken kan leiden.
Deze zou ik willen gebruiken om een 2 x 16A verdeelgroep bij de keuken aan te sluiten zodat ik toch 2 extra groepen in de keuken heb.
De enkele 16 mm. buis vanuit de groepenkast wordt dus de aanvoer naar die verdeelgroep met 2x16A. De totale lengte is ca. 10-12 meter.
Ik heb hierover 2 vragen:
1. Welke waarde moet de schakelautomaat naar de verdeelgroep in de hoofdgroepenkast hebben ?
2. Welke dikte installatiedraad moet ik gebruiken van de hoofdgroepenkast naar de verdeelgroep via de 16 mm. buis ?
Een algemene vraag over de groepenkast.
Is het bij een 40A hoofdaansluiting aan te raden een 63A hoofdschakelaar en 63A aardlekschakelaars te gebruiken i.p.v. 40A ?
Alvast bedankt voor jullie reactie !