Ketelprobleem (vaillant) driewegklep?

Thomthom

  • #1
Wij hebben sinds gisteren het volgende probleem; soms wordt het water Uit de kraan niet meer warm, dus een koude douche tot gevolg.

Ik heb al proberen te achterhalen wat het probleem kan zijn en ben tot het volgende scenario weten te komen.
Als ik de ketel uitzet en vervolgens weer aan, met de thermostaat laag zodat er geen vraag van de verwarming is, hebben we warm water. Zodra ik de thermostaat hoger zet en de verwarming om warm water vraagt; worden de radiatoren keurig warm, maar geen warm water meer uit de kraan.. Zet ik vervolgens de thermostaat weer laag, zodat hij uitslaat, komt er over het algemeen weer warm water uit de kraan. Het lijkt dus alsof de warmwater kraan de verwarming niet kan overrulen?
Ik dacht zelf al dat er misschien iets met de driewegklep is?

Ik heb van de week de verwarming ontlucht, aangezien de leidingen veel kabaal maakten, maar nog niet weer bijgevuld, wel zit de druk gewoon netjes op tussen de 1.5 en 2 bar.
Ook hebben wij een nieuwe thermostaat, de vorige was volgens mij modulerend maar deze niet.

Iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn. Kan bijvullen de oplossing bieden?

Bedankt alvast

Het gaat overigens over een vaillant Vhr 18-22 ketel


EDIT

Ik heb net even met de kap open het uitgevoerd en zie dat netjes een boompje onderin de ketel naar beneden gaat als ik de verwarming aanzet, zet ik de kraan aan dan gaat hij niet naarboven, maar als ik de verwarming uitzet gaat het boompje na een paar seconde weer vanzelf naar boven en hebben we weer warm water. Lijkt er dus op dat het boompje niet op de kraan reageert?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Open de voorklep van je ketel.
Midden vooraan zie je een grijze motor.
Druk op de reset knop.
De motor moet nu 1x in constant tempo op en neer lopen.
Trek dan de stekker uit.
Druk daarna het kleine grijze pennetje op de onderzijde van de motor in en draai hem een kwart slag.

Zet dan de andere kant van de motor op de pen en druk hem in, het vereist enige kracht kilo of 2.

Pen moet geleidelijk in maar ook weer terug komen helemaal.
Vertrouw je het niet trek dan eens aan de veer.

Als dit goed werkt is de klep en de motor ok.
 

Thomthom

  • #3
Bedankt ik ga het proberen
 

Thomthom

  • #4
@ Obelix2:

Ik heb zojuist gedaan wat je hier beschreef, echter:

Na reset gaat hij netjes 1x op en neer, ik kan alleen vervolgens niet het pennetje onderop een kwart slag draaien; het is vierkant?
De andere kant van de motor op de pen zetten, bedoel je daarmee die die hefboom naar beneden trekken?

Bij aanzetten staat de hefboom naar boven en hebben we warm water, bij de verwarming aanzetten gaat hij naar beneden, en bij warm water aanzetten gaat hij vervolgens niet naar boven. Wel bij weer de verwarming uitzetten, gaat de hefboom weer naar boven..
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Je hoeft niet alles te quoten

Pennetje moet je indrukken en dan de hele motor draaien

Gast de witte klem ook helemaal omhoog? Of blijft hij halverwege steken

Nee je kunt die niet naar beneden drukken.
 

Monteur Bert

  • #6
Obelix2 bedoeld: vierkante pennetje onder/achter moterunit indrukken en houden om deze te ontgrendelen. Daarna deze 1/4 slag linksom draaien en afnemen. Bert.
 

Thomthom

  • #7
Ik heb de motor eraf gehaald, witte klem beweegt soepel. Pen heb ik meerdere malen ingedrukt en toen weer de motor erop en cv aan.
Heeft helaas verder niets geholpen, zelfde verhaal wel eerst warm water, maar zodra vrrwarming aangaat, gaat de witte klem naar beneden, en reageert niet op warme kraan aan. Krijg nu ook daarna nog even een e12 error, en de temp loopt wel even op naar 70 graden in de ketel ( volgens mij normmal alleen bij warm water)
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Het gaat om de veer en de stift, loopt die makkelijk om en komt hij ook makkelijk terug?
Of blijft hij halverwege ergens hangen?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
E12 storing is te groot temp. verschil op de aaanvoer en retour ntc`s. Dat kan zijn of er zit niet genoeg water in de ketel,pomp werkt niet goed of helemaal niet,te weinig radiators open, lucht in toestel,ntc voelers verlopen (weerstand onjuist).Of je hebt een verstopping in je wisselaar.
 

Thomthom

  • #10
Ik ga vanavond dan maar eens de ketel bijvullen, ookal zit de druk nog tussen de 1.5 en 2 ( of heeft dat er niet mee te maken), de leidingen maakten al langer kabaal, en dit euvel is ontstaan na poging ontluchten.

De pen loopt relatief soepel

Maar hebben deze problemen met elkaar te maken, de e12 en niet samenwerken verwarming en warm water?
 

Monteur Bert

  • #11
Een druk van min. 1,5 Bar is prima!

Het zou kunnen dat eerst een niet te groot temp. verschil tussen aan en retour moet heersen alvorens om te schakelen naar de heet water stand. Door een voelerprobleem komt die situatie niet tot stand....

Het lijkt er op dat de 3 weg klep goed werkt. De besturing weigert om te schakelen tot een harde reset en dan werkt het even wel correct.
Dat duidt op of een defecte besturing of een nog grotere kans: een defecte NTC voeler. Een die verlopen is of teveel varieert.

Is er een redelijk goede ohmmeter aanwezig?
Vergelijk de aan en afvoervoeler. De zijn gelijk.
Is er een meter, zorg dat de kamerthermostaat teminste 10 min geen warmte vraagt terwijl de pomp doordraait. Er dus niet teveel temp. verschil tussen aan en afvoer meer is.
Trek de netstekker van de ketel er uit.
Neem de stekkers op de aan en afvoervoeler los.
Vergelijk de weerstand van deze twee voelers.
Hoe hoger de temp. hoe lager de weerstand.

De voelers zijn tussen grijs (com) en rood - en grijs en blauw aangesloten.
Je kunt ook een (of 2) nieuwe voelers plaatsen. (Vaillant best. nr. 287607) zie Google of het de juiste is. Kosten rond de € 30,00 per stuk.
Maar ik geef geen 100% garantie. Je kunt ook een bedrijf laten komen...
Succes, Bert.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #12
Thomthom schreef:
Ook hebben wij een nieuwe thermostaat, de vorige was volgens mij modulerend maar deze niet.

Het gaat overigens over een vaillant Vhr 18-22 ketel
Heren toch, dit over het hoofd gezien??

Op welke aansluitingen zit de kamerthermostaat aangesloten in de ketel?
Bij een aan/uit thermostaat moet je die aansluiten op contact 3 en 4.
Vervolgens in het menu parameter D20 omzetten naar -01

zie ook PB
 

Monteur Bert

  • #13
Dus de fout van omschakelen van verwarming naar boiler is ontstaan gelijk met het opnieuw aansluiten van de thermostaat?
Dat zou alles veranderen. Begreep dat de ketel goed gefunctioneerd had met de aan/uit thermostaat. Dat scheelt een sensor... succes, Bert.
 

Thomthom

  • #15
We hebben een winnaar! Ik heb de handelingen van screech uitgevoerd en alles werkt nu perfect weer! Ik denk dat het eerder simpelweg niet opgevallen is dat de instelling verkeerd was, waarschijnlijk hebben we steeds water gebruikt als de verwarming niet actief was.
Geldt het antwoord van obelix ook nog steeds? Staat onze ketel nu verkeerd ingesteld?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #16
Lees die link even door dan zie je dat het klopt.
Voor al op het jaartal letten.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #17
De ketel staat nu goed ingesteld. Als het goed is werkt nu alles weer.

Als je een aan/uit thermostaat aansluit op de open therm poort, krijg je de problemen die je aangaf. Nu zal alles goed moeten werken.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu