Beste klussers,
We hebben een Nefit V 26SE CV ketel uit 1997 in onze schuur staan. De leidingen lopen door de tuin en komen bij de keuken de kruipruimte binnen (~10 meter ertussen). We hebben in huis nog een eenbuis systeem voor de (oude) radiatoren.
Nu gaf de drukmeter van de ketel 0 bar aan (waarschijnlijk al geruime tijd want dit heb ik nooit eerder gecontroleerd
). Daarom heb ik vandaag de ketel met water bijgevuld tot 1.5 bar en ontlucht. Daarna heb ik de CV laten draaien en weer ontlucht na een paar uur. Hierna was de druk alweer 0 bar
Blijkbaar kan ik het systeem niet meer op druk houden en zit er ergens een lek. In huis en onder de kruipruimte heb ik de leidingen in het zicht en ik kan daar nergens een waterlek zien. Het lek zit dus meest waarschijnlijk in de leidingen onder de grond in de tuin (zit zouden stalen leidingen zijn met isolatie eromheen maar die liggen dus al weet ik hoe lang).
De CV ketel draait wel (veel geluid met luchtbellen in de radiatoren) en de leidingen en radiatoren beneden worden wel goed warm. Kan het kwaad voor de CV ketel als hij met 0 bar blijft draaien?
We willen wel de radiatoren/leidingen vervangen door een dubbelleiding systeem maar wilden wel nog even gebruik maken van de CV omdat deze nog wel een 4 jaar meekan. Daarna zou eventueel een combiketel in de keukenkast geplaatst kunnen worden. Zouden we hiervoor de leidingen in de tuin moeten opgraven en vervangen of kunnen we dan beter gelijk de combiketel in de keuken plaatsen.
Graag hoor ik jullie ideeën hierover
Groet Geert
We hebben een Nefit V 26SE CV ketel uit 1997 in onze schuur staan. De leidingen lopen door de tuin en komen bij de keuken de kruipruimte binnen (~10 meter ertussen). We hebben in huis nog een eenbuis systeem voor de (oude) radiatoren.
Nu gaf de drukmeter van de ketel 0 bar aan (waarschijnlijk al geruime tijd want dit heb ik nooit eerder gecontroleerd


Blijkbaar kan ik het systeem niet meer op druk houden en zit er ergens een lek. In huis en onder de kruipruimte heb ik de leidingen in het zicht en ik kan daar nergens een waterlek zien. Het lek zit dus meest waarschijnlijk in de leidingen onder de grond in de tuin (zit zouden stalen leidingen zijn met isolatie eromheen maar die liggen dus al weet ik hoe lang).
De CV ketel draait wel (veel geluid met luchtbellen in de radiatoren) en de leidingen en radiatoren beneden worden wel goed warm. Kan het kwaad voor de CV ketel als hij met 0 bar blijft draaien?
We willen wel de radiatoren/leidingen vervangen door een dubbelleiding systeem maar wilden wel nog even gebruik maken van de CV omdat deze nog wel een 4 jaar meekan. Daarna zou eventueel een combiketel in de keukenkast geplaatst kunnen worden. Zouden we hiervoor de leidingen in de tuin moeten opgraven en vervangen of kunnen we dan beter gelijk de combiketel in de keuken plaatsen.
Graag hoor ik jullie ideeën hierover

Groet Geert