1 of 2 HR CV ketels gebruiken voor grote inhoud m3 woning?

Eddy1980

  • #1
Beste forum lezers,

Ik heb een oude woning uit 1900.
Deze woning heeft hoge plafonds waardoor het aantal m3 redelijk snel toeneemt.

De totale inhoud van de woning is ongeveer 930 m3.
Met de capaciteit van de radiatoren zou ik uitkomen op totaal 60 kW

Nu bestaat de woning uit 3 verdiepingen.
Waarbij niet alle ruimtes (kamers) gebruikt worden.
In de woning is nu een oude ketel aanwezig voor het verwarmen en een aparte geiser voor het leveren van warm water aan 2 badkamers en 1 keuken.

Nu is mijn idee om de ketel en geiser weg te halen en er een HR combiketel te plaatsen. Ik heb een Nefit Topline Aquapower 45 CW6 gezien maar waarschijnlijk levert deze te weinig vermogen.

Is het een idee om 2 HR combiketels te plaatsen? Zodat ik 2 keer 30kW aan vermogen heb, één voor de benedenverdieping en één voor de 1e en 2e verdieping. Dan kunnen beide HR-ketels ook apart gesckakeld worden door een thermostaat.

Hoe zit het met verbruik als ik 2 ketels plaats. Is dit meer dan 1 grote cv-ketel of bijna gelijkwaardig.

Hoor graag wat jullie ideeën hierover zijn en wellicht hebben jullie een veel beter idee of kunnen aanvullingen/verbeteringen toevoegen.

Alvast bedankt,

Eddy
 

Xr8

  • #2
Wij hebben in dit soort situaties al verschillende malen 2 ketels geplaatst en dat werkt prima. 2 combitoestellen, voor beide badkamers voldoende warmwater en tegelijk ook mogelijk afhankelijk van de water aanvoer.

Neem je een ketel van 60 Kw dan zul je moeten werken met een losse boiler met dubbele scheiding al met al een dure oplossing. Denk dat twee combiketels van 30 Kw goedkoper is.

Succes.
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #3
Misschien is het mogelijk om er 2 in cascade te plaatsen. 2 topline's bijvoorbeeld
 

Eddy1980

  • #4
Bedoel je hiermee in serie? Wat zijn de voordelen daarvan?
Als ik 2 losse HR ketels gebruik dan kan ik beide ketels apart aansturen met een thermostaat voor beneden en boven.

2 losse thermostaten is misschien ook wel gunstig omdat ik beneden een haard heb staan. Waardoor de temperatuur van de woonkamer redelijk snel op temperatuur is. Hierdoor slaat de ketel al snel af omdat hij de juiste temperatuur heeft bereikt. Waardoor de temperatuur op de kamers en badkamer achterop blijft.

Nog meer mensen ideeën??
Ik neem aan dat een Nefit Topline 45kW te weinig vermogen levert voor mijn huis?

Ik zal snel proberen een plattegrond online te zetten van de woning.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #5
Als u de installatie gesplist heeft kan dat goed met 2 thermostaten,anders word alles warm.

Cascade betekend als 1 ketel het niet aan kan springt de 2e bij.

Die 45 is te weinig omdat u zelf al aangeeft dat u 60 kw in huis heeft.
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #6
Utreg schreef:
Cascade betekend als 1 ketel het niet aan kan springt de 2e bij.
Dit was vroeger zo dan had je toestel 1 die altijd brand en toestel 2 die na 10 jaar nog nooit had gebrand. Tegenwoordig zijn er regelingen die zorgen ervoor dat beide toestellen evenveel branduren hebben. Ene dag toestel 1 dan toestel 2. Of beide tegelijk.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Beide op 50% ipv 1 op 100 en 1 op 0 enz. enz.

Het voordeel van een cascade is ook dat mocht 1 ketel een storing hebben je nog wel iets van warmte opwekking hebt zodat het niet geheel koud hoeft te worden.
Daarbij heb je vanaf een bepaald opgesteld vermogen een speciale onderhouds specialist nodig , splits je dat over meerdere kleine ketels dan kan je met een installateur toe.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #8
Dat laatste is alleen niet meer zo...
Bij een installatie van 130kw of meer belasting op de bovenwaarde, moet de installatie bij de plaatsing een bijzondere inspectie hebben, en moet er een logboek gemaakt worden. verder elk jaar onderhoud, en elke 2 jaar inspectie. e.e.a. uitgevoerd door een SCIOS gecertificeerd bedrijf.

Deze eis was dus bij 130kw per ketel, nu dus per installatie.

Maar u komt niet aan 130KW dus niet echt van toepassing, maar even voor de correcte informatie.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #9
Tegenwoordig is het 100KW :wink: en inspectie om de 4 jaar voor normale installatie's.
.
 

Eddy1980

  • #10
Super bedankt voor de reactie. Het lijkt erop dat het 2 HR combiketels gaan worden.

Iemand nog ideeën over welk merk en type. Zag in een reactie dat Nefit cascade aangesloten kan worden (indien ik dit zo kan zeggen), zijn er dan ook bepaalde types waar ik aan moet denken? Of andere merken die goed werken zoals Bosch, Remeha?

Eddy
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #11
Er worden op het forum geen merken beoordeeld of aanbevolen.
 

Xr8

  • #12
De meeste merken kunnen in cascade gebruikt worden. Neem van mij aan dat twee losse combiketels regeltechnisch waarschijnlijk simpeler is en een stuk goedkoper in aanschaf.

Als je met een cascade opstelling wilt werken dan zul je ook twee ketels moeten kopen, maar ook een cascade opstelling of deze zelf maken. Al met al best een dure oplossing. Tevens zul je dan je afgaande groepen moeten aansturen met een regeling en deze van pompen moeten voorzien. Ook zul je een cascade regelaar nodig zijn.

Als je daarbij warmwater wilt gebruiken vanuit de cascade opstelling dan zul je door het vermogen ook een dure boiler nodig zijn met dubbele scheiding. Denk dat je qua kosten zeker op het 3 voudige uitkomt. Een 30Kw ketel is vaak al ene CW5 toestel en zijn zeer betaalbaar tegenwoordig.

Succes.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #13
En voor de betrouwbaarheid:
Je kan leidingen maken met kranen ertussen die beide ketels verbinden.
Op die manier kun je die open zetten wanneer een van de ketels storing heeft.
 

Eddy1980

  • #14
Bedankt voor de goede tips. Sorry voor wat betreft de merknamen.
Deze vraag zal ik niet meer op het forum plaatsen
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu