Ketel gaat niet in hoog bedrijf

Patrick3

  • #1
Hallo,

onze ketel ( warm water & verwarming ) type RADSON NOxHRC 3060 B ( +/- 19jaar oud ) heeft " kuren". als we warm water vragen werkt hij volledig zoals het hoort , ontsteken , laag bedrijf , hoog bedrijf en ten slotte nadraaien.Voor de verwarming valt hij uit na laag bedrijf en begint hij een aantal keren opnieuw tot hij helemaal stopt. Af en toe gaat hij wel in hoog bedrijf maar dit gebeurd steeds minder. Ik heb nu de waterpomp al vervangen omdat deze blijkbaar van binnnen lekte alsook de automatische ontluchter. Als ik het toestel uit het stopcontact haal en terug inplug hoor en zie ik de drieweg kraan veranderen van man(ueel) naar auto(matisch)en omgedraaid . Heeft iemand een idee wat er misgaat?
Alvast bedankt !
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Waarschijnlijk of ionisatiepen versleten of laaglast niet juis afgesteld
 

Patrick3

  • #3
Vanwaar het verschil tussen warm water en verwarming, het is toch dezelfde ontsteking in dezelfde ketel?
 

Tumkie

  • #4
Regelthermostaat of condensator defect ...
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Wat tukje zegt

En ionisatie pen kan ook
Bij ww gaat hij Naar vollast en blijft daar veelal hangen.
Misschien net genoeg ionisatiestroom levering door versleten pen
Bij laagland is dat een veel kleinere vlam en misschien minder signaal.

Ook afstellen op O2 wil wel eens helpen
 

Patrick3

  • #7
Hij heeft vorige winter zijn onderhoud gehad ,ik ben van Antwerpen ,
die ionisatie pen , waar zit die juist ,want ik vind ze niet in de handleiding , of heeft deze soms nog een andere naam?
 

Tumkie

  • #8
Aan de zijkant ... maar zonder juiste grafiet-pakking zou ik hem er niet vanaf halen , idem met de branderpakkig . Kans op rookgas-lekkages is bijzonder groot .
Eventueel heating-technics .be contacteren , zij hebben nog veel op stock van deze toestellen en hebben oud RADSON-techniekers in dienst .
 

Patrick3

  • #9
Is dat de ontstekingselektrode dan? maar die werkt perfect , die moet het alleen doen voor het laag bedrijf op te starten ,niet bij overschakelen naar hoog bedrijf.ook de boiler doet het prima in opstarten en afschakelen , enkel verwarming niet
:cry:
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #10
COndensator rechts achter de automaat defect. 1,5 uf
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Patrick3 schreef:
Is dat de ontstekingselektrode dan? maar die werkt perfect , die moet het alleen doen voor het laag bedrijf op te starten ,niet bij overschakelen naar hoog bedrijf.ook de boiler doet het prima in opstarten en afschakelen , enkel verwarming niet
:cry:
Het is een combinatie elektrode.
Eerst komt er hoogspanning op, hierdoor een vonk en daarmee ontsteekt het gas.
Dan zet de automaat hier een spanning van ca 230v op, doordat de punt door de vlam verhit word gaat er een kleine stroom lopen via de vlam naar het branderbed, door deze ionisatiestroom te meten kan de ketel zien dat er een vlam is.

kijk eerst die condensator maar eens na.
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #12
Deze toestellen branden na vraag nog 3 minuten op laaglast door. Bij onvoloende ionisatie in laaglast zoals hierboven gesuggereerd word geeft hij in die 3 minuten uitval op ionisatie met een storing als gevolg.

Het niet branden op laaglast heeft te maken met een defecte condensator.
 

Patrick3

  • #13
Heb de ontsteker vervangen zonder resultaat .
is dit de condensator die bedoeld word (witte onderaan met twee witte draaden)?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #14
Ja
 

Patrick3

  • #15
Condensator is vervangen en ons keteltje werkt weer zoals het hoort ,
HARTELIJK BEDANKT ALLEMAAL VOOR DE GOEDE RAAD!!!
 

Tumkie

  • #16
Toch stilletjes aan beginnen uitkijken voor ander toestel ...
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu