Ketel Fasto FC 2510 valt uit

A

Anonymous

Gast
  • #1
Ik heb een ketel Fasto fc 2510 en die valt uit als die moet verwarmen, terwijl de waakvlam toch aan blijft alleen niet harder branden wanneer nodig is.

Op de printplaat gaat er een rood lampje branden en doet hij helemaal niks, stekker eruit en weer erin en het lampje is uit.

Dan brandt hij weer een tijd, volgende dag is het weer mis.
 
A

Anonymous

Gast
  • #2
Weinig goed nieuws te melden.

Het rode lampje brandt bij oververhitting (Maximaal storing) maar in de meeste gevallen bij een interne fout.

Hoor je af/toe het gasblok "tikken": in dat geval is zeker je hoofdprint defect. Niet bij eenmalig een tik bij het aanslaan maar meer tijdens bedrijf meerdere malen.

Voor controle maximaal storing zou je de comfortschakelaar een tijdje laag kunnen zetten en kijken wat de cv temperatuur doet tijdens bedrijf verwarming.

We horen het nog!

Mvrg Sil.
 
A

Anonymous

Gast
  • #3
Nog even een kleine toevoeging:

Heb je een FC 2510 V of S Bij een V(ventilator) uitvoering geldt ook nog het volgende.

In het systeem zit een zogeheten luchtdrukschakelaar. Als je een warmtevraag start gaat de ventilator draaien en wacht deze schakelaar op voldoende transport (zuurstof aanvoer/rookgas afvoer). Als het erg lang duurt, voordat de hoofdbrander inkomt na het draaien van de ventilator is er mogelijk een luchttransport probleem.

Ook kan bij ouderdom de LDS blijven "kleven", dit zou ook een rood lampje tot gevolg hebben.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.