Fasto ketel waakvlam slaat uit na gebruik warm water

Robertbeuving

  • #1
Mijn fasto ketel werkt niet goed.

De waakvlam slaat steeds uit wanneer ik heb gedouchd of warm water gebruik.
De temperatuurmeter komt dan boven de 80 graden ( wanneer er warmwater vraag is )en als er dan geen warm water vraag meer is en de temperatuur meter zakt, dan slaat slaat de waakvlam bij ongeveer 80 graden uit.
Ik kan hem wel weer :( aankrijgen maar pas wanneer de temperatuur is gezakt beneden de 40 graden.

Ook vind ik de ketel erg veel lawaai maken wanneer hij aanslaat.


Het is een fasto ketel type:FC2510 van ongeveer 12 jaar oud.

Weet iemand wat de reden is van een of beide problemen
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Hoi Robertbeuving,

Het kan zijn dat de maximaal thermostaat defect aan het gaan is, deze zit op de wisselaar geschroefd.

Het kan zijn dat de gasklep niet goed werkt waardoor de modulatie niet meer werkt en daardoor de ketel doorloopt in temperatuur.

De aanwijzing van de temperatuurmeter is niet echt heel nauwkeurig dus die 80°C kan wel 100°C zijn ook.

Gaat de ketel wel brander op de CV stand, als dat niet zo is dan kan de boilerthermostaat defect zijn.

Dat lawaai kan van de ventilator zijn? Dat kan ik vanaf hier nog niet horen, dat komt nog wel een keer misschien :mrgreen:


Zo zijn er dus vele mogelijkheden die hier aan de hand kunnen zijn.

Vr Gr en alvast succes ermee
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #3
Waarschijnlijk is de sensor niet goed,waardoor de temperatuur te ver doorloopt.
 

Robertbeuving

  • #4
De problemen doen zich alleen voor waneer ik de douch en/of de warmwaterkraan gebruik.
Bij alleen gebruik van de CV zijn er volgens mij geen problemen, de temperatuur loopt dan volgens mij ook niet zo hoog op, als bij het douchen en warmwater gebruik ( kraan ).

Wat te doen??? :( :(
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #5
Draai de warmwater kraan open, laat hem een paar minuten stromen.
Draai de kraan dicht en vlucht naar uw cv ketel toe.
Als het goed is brand de ketel dan nog voor zijn tapwater.
Kijk op de themperatuur meter tot welke themperatuur deze doorloopt.
Wanneer deze bij de 90 graad in de buurt komt zal de maximaal ingrijpen zoals Cvolieboy al zei.

Als dit het geval is ben ik het volledig eens met Utreg en zal je de sensor die in de leiding vlak boven de manometer zit moeten vervangen.

groet
 

Proost

  • #6
De TAPsensor vervangen.

Kijk ook of er lucht zit in de tap-boiler, deze constructie is nogal vreemd gemaakt. Vanaf de bovenkant van de tapboiler loopt een dunne koperleiding naar beneden naar de zuigkant van de pomp.

Als je nu de koppeling van die koperleiding net boven de tapboiler of bij de pomp voorzichtig iets los draait, NIET meer dan een halve slag, dan ontlucht je de boiler. Laat er even wat water uitkomen alvorens er evt. lucht uitkomt.

Dit is ook ook vrij vaak de oorzaak van waakvlam uitval!
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #7
@Proost,

U bedoelt de boilerthermostaat misschien :?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #8
Dan had Proost dat waarschijnlijk wel geschreven :?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #9
@Jan,Tapsensor zit niet in dat toestel,wel de comfort/boiler-thermostaat.
 

Proost

  • #10
De aanvoertemperatuur sensor in dit toestel is tevens de begrenzing van het cv water wat de boiler ingaat. Het is een NTC welke (dacht ik zo) gemonteerd zit op de WW.

Als de boiler thermostaat kapot zou zijn dan zou de ketel niet meer inkomen op CV-bedrijf, of de boiler helemaal niet verwarmd worden.

Maar meestal is het een kwestie van lucht in de boiler.
 