Druk ketel zakt snel weg maar...

Tukkertje45

  • #1
Hele huis gechecked. Nergens lekkage te vinden. Ook niet in de kruipruimte. Alleen druk ketel binnen twee weken van 1,9 naar 0,8 . Geas ketel laten checken, 4 jaar oud, en deze plus expantievat is helemaal in orde...wat nu ?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Is dat eenmalig of steeds terugkerend ?
 

Marcn88

  • #3
Merk en type ketel? warmtewisselaar gecontroleerd op lekkage? overstort droog?
 

Tukkertje45

  • #4
Whb calenta 28c remeha nl. Geas is erbij geweest, de gehele ketel nagekeken en nergens iets kunnen ontdekken wat evt dit probleem kan veroorzaken. Zelfde geld voor expantievat. Eerste keer dat het ons opviel was half januari. Begin januari bijgevuld en drie weken later gedaald naar 1,3. Weer goed twee weken later stond die al op 0,9. Paar dagen later weer bij gevuld allen nu binnen 3 weken gedaald van 1,9 naar 0,9. Huis van zolder tot in de kruipruimte twee keer in 3 dagen tijd gechecked maar alles kurkdroog. Man vd geas weet in ieder geval zeker dat het niet aan de ketel ligt....weird..
 

Marcn88

  • #5
Zal me niks verbazen als de ww lek is of de overstort kun je makkelijk achterkomen, als de ketel geplaatst is door de geas zitten er meestal afsluiters in de cv leidingen, deze zitten onder de ketel
zet het toestel is een paar uur uit met een druk van 2,5 bar erop en dan de afsluiters de gehele tijd dichtlaten na een paar uur kijken wat de druk nog is op de ketel dit alles wel doen in koude toestand druk gezakt ketel lek, druk goed installatie lek
 