CV ketel blijft constant (zachtjes) branden

Bob4043

  • #1
Wie weet raadt?? Ik heb een AWB thermomaster 2HR 28.02 WT cv(combi)ketel.
Van de een op de andere dag veranderd dit apparaat mijn woonkamer in een tropisch paradijs. Ook als de thermostaat (zit er al jaren) geen warmtevraag geeft.
Op aanraden van een "kenner" heb ik inmiddels het binnenwerk van de driewegklep vervangen. Als ik kijk naar de bewegingen van de Honeywell motor heb ik het idee dat hij wel werkt. Het witte zichtbare "armpje" gaat volledig van links (CV) naar rechts (boiler) en weer terug. Ik hoopte dat het vervangen van het binnenwerk het probleem zou oplossen, maar helaas....
Iemand nog ideeën????
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Controleer of het binnenwerk ook echt helemaal naar binnen gaat.

Test.
Zorg er voor dat de cv koud is.
Zet de warm water kraan aan.
Laat deze een minuut of 2 lopen.
Voel dan onder de cv ketel aan de cv buizen als die warm worden dan lekt toch de Driewegklep .
 

Bob4043

  • #3
Ga ik morgen meteen proberen... Dat zou dan betekenen dat de motor toch (inwendig) kapot is???? De klep heb ik vandaag vervangen, dus die kan het niet zijn.
 

Panic

  • #4
Controleer ook of de Cv-mode niet op mode 4 staat in de parameterlijst (zie boekje).

Wat voor thermostaat zit er op aangesloten?
 

Bob4043

  • #5
Obelix2

Ik heb het geprobeerd. Inderdaad wordt de aanvoerbuis naar CV warm terwijl er alleen maar boilervraag is....Volgens de computer is hij ook alleen bezig met branden boiler (knipperend stipje bij het cijfer 4) Het witte zichtbare armpje staat ook op de stand boiler (hoewel, hij staat een kleine centimeter voor de aanslag, moet hij echt helemaal tot het eind????)

Nieuwe motor?????
 

Bob4043

  • #6
Panic schreef:
Controleer ook of de Cv-mode niet op mode 4 staat in de parameterlijst (zie boekje).

Wat voor thermostaat zit er op aangesloten?
CV staat op mode 2 ( vanaf dag 1)
Thermostaat is een Honeywell Chronotherm IV (ook al een jaar of 4)
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
Vermoedelijk heb je bij het demonteren van de oude klep een restje over het hoofd gezien en zit er rotzooi in het huis van je Driewegklep
Demonteer de klep opnieuw , reinig hem en probeer opnieuw.
Doet hij het dan nog zou ik het probleem in de motor zoeken.

Controleer je boiler sensor eens of die droog is, is een bekend probleem bij deze ketels.

Hij geeft toch altijd een code aan, die komt dan overeen met een temperatuur?
Dacht ik???
 

Bob4043

  • #8
Klopt..

Begint laag en loopt netjes op...(3,4,5,6,7 etc)

Als die sensor kapot is (al 2x) dan merk je dat meteen met douchen. Dan wordt het gewoon niet warm genoeg....

Ga hem nog een keer openmaken we zullen zien.. Je hoort het. Alvast bedankt voor de tips....
 

Bob4043

  • #9
Ik heb geleerd in oplossingen te denken.. Soms ligt die recht voor je neus, maar zie je alleen maar problemen....

Wat was er nu uiteindelijk mis... Kennelijk zit er een sluiting in de bekabeling...
Toen ik kabel tussen de thermostaat en de ketel (aan de ketelzijde) loshaalde, sloeg de ketel meteen af.
Een tijdelijke kabel van beneden naar boven leverde een perfect werkende ketel op (Hmmmm....;-( beetje dom alexander...)
Een maand of drie geleden is bij een verbouwing de kabel verlegd en kennelijk is er ergens in de tussentijd een breuk in de kabel ontstaan..

Toch allen bedankt voor het meedenken. Maar een tip van een leek.. DENK SIMPEL
 
Status
Niet open voor verdere reacties.