Kapotte awb thermomaster 2hr 28.02.wt

Mcbijna

  • #1
Goedenmiddag,
Ik heb al een tijd last dat mijn verwarming niet goed werkt.
Eerst dacht ik aan een kapotte thermostaat in de kamer, maar een andere gaf het zelde probleem.
De hele tijd gaat het goed mewt de verwarming maar na een tijd blijft het vlammetje aanstaan op de kamerthermostaat, alleen de elementen worden niet warm.
Na een reset gaat het goed(een paar uur).
Verwarmingsmonteur gebeld maar die kon niks vinden
Had wel alles nagekeken en had het toch over een kapotte boilersensor.
Nu heb ik net een tijd de warme kraan opengehad en ben naar boven gelopen, hoorde iets van een klik en leiding van de verwarming werd daarna gelijk warm.
Moet ik nu toch aan de driewegklep denken?
Alvast bedankt.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Het kan de boilerthermostaat zijn,die niet goed reageerd.

Hij geeft de verwarming niet vrij,hij blijft op ww staan.
 

Mcbijna

  • #3
Volgens mij had de monteur daar wel naar gekeken, en omdat ik bij meerdere topic's de driewegklep tegenkwam (en boilersensor, dompelbuis?)
dacht ik dat misschien dit het was.
Ik zal nog maar een keer kontact opnemen met de monteur, bedankt
edit: merkte net dat boven 1 element helemaal niet warm wordt, toestand zeg!
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #4
U kan de voorkant los halen en kijken of het witte hendeltje van de grijze klepmotor goed omgaat als de verwarming het doet.
 

Mitsi

  • #5
Er kan ook een kraan druppelen en dan heeft u ook geen cv
Vaak is het de tapsensor die problemen geeft (hier de boilerth genoemd)

mvgr dvdberg
 

Mcbijna

  • #6
U kan de voorkant los halen en kijken of het witte hendeltje van de grijze klepmotor goed omgaat als de verwarming het doet.
ga ik morgen naar kijken
Er kan ook een kraan druppelen en dan heeft u ook geen cv
Vaak is het de tapsensor die problemen geeft (hier de boilerth genoemd)
de kranen had ik al nagelopen, die doen het goed.
Monteur zei dat in het ergste geval leiding ergens lekt in de vloer.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #7
U kunt controleren of er een leiding lekt,doormiddel van het afsluiten van de hoofdkraan of de inlaatcombinatie onder de ketel.
 

Mitsi

  • #8
U kunt ook even de stopkraan (inlaatcombinatie) even dicht draaien om een en ander uit te sluiten
Even voelen als u een tijd niet warm water heeft gebruikt aan de warmwaterleiding ongeveer een meter ervan af.
Als deze warm (heet) is dan laat er toch ergens water door.

mvgr dvdberg
 

Mitsi

  • #9
Een gedachte :P

utreg

groeten dvdberg
 

Mcbijna

  • #10
Bedankt voor de aangedragen oplossingen en controlepunten.
Hier kan ik mee verder aan de slag.
En hopen dat het toch allemaal maar meevalt,
nog een prettig weekend allemaal.
 

Mcbijna

  • #11
Maakt het nog uit welke kant het palletje uitstaat?
 

Ketelpak

  • #12
Hallo Mcbijna


Als je op reset drukt zie je de pal bewegen.

Achter de motor zit de ntc voeler, als je die er uit haald en geoxideerd is.
Dan is je dompelbuis lek dus moet hij vervangen worden.

succes
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #13
Ja dat maakt wel uit,als die bovenaan staat is het voor ww.

Naar onder is vragend voor verwarming.
 

Mcbijna

  • #14
Palletje werkt goed, had eerst thermostaat naar 22 gezet maar geen reactie, toen warmwaterkraan laten lopen en daarna ging pal naar links en voelde ik heet water door de leiding stromen.
Ja dat maakt wel uit,als die bovenaan staat is het voor ww.

Naar onder is vragend voor verwarming
volgens mij is het bij die van mij naar links cv, naar rechts ww

Onder de grijze klepmotor zit een klein stukje leiding en hierop zie ik wel kalkaanslag.
ntc voeler? zo technisch ben ik ook weer niet, zegt mij niet heel veel.daarom had ik ook eigenlijk eerst monteur gebeld.
 

Mcbijna

  • #15
De leiding zit niet onder de klepmotor maar meer naar links, sorry.:oops:
Maar woensdag komt monteur weer met nieuwe boilersensor, volgens hem is dit toch echt het probleem.
Maar ik zal deze adviezen wel aan hem doorgeven, bedankt voor zover
en ik zal het woensdag wel laten weten of dan alles weer naar behoren werkt, Pieter
 

Mcbijna

  • #16
Monteur geweest, zei dat we toch beter nieuwe tapsensor konden nemen :? , Die hadden we besteld en die zou U erin zetten :shock:
Kleine communicatiestoring, maar hij heeft wel de sensor ingesteld dat de ketel bij 55 graden cv al kan inschakelen.
Dus nog ff afwachten
 

Mcbijna

  • #17
Gisteren een nieuwe tapsensor erin, tot nu toe werkt het goed,
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #18
Prima bedankt voor de terug melding.
 
Status