Kan ik terug naar 3 x 25A

Status
Niet open voor verdere reacties.
Beste mensen,

Ik heb nu 3x35A en zou dit terug willen brengen naar 3x25A. De situatie is als volgt:

Na de hoofdschakelaar (63A-4P) volgen 3 groepen met elk een aardlek (1P+N 40A 30mA)en 4 automaten(1P+N 16A. L1, L2 en L3 lopen elk naar een van de groepen. De automaten zijn allen 16A. De 3 groepen zijn als volgt ingedeeld:

Groep 1
Kookgroep, inductie 7,2 kW (aangesloten op 2x 230V)
Lichtgroep, 4 x wcd en 2x lp

Groep 2
Combi, 3,5 kW
Keuken, 6 wcd en 2 lp
Lichtgroep, 7 wcd en 3 lp
Garage, 5 wcd en 1 lp (staat een 2 pk compressor)

Groep 3
Boiler, 2kW
Vaatwasser, 2,2 kW
Wasmachine en droger, samen 5,1
Lichtgroep, 3 wcd en 5 lp (inclusief badkamer met 3m2 vloerverwarming)

Is het mogelijk dit terug te brengen naar 3x25A. Is het zinvol om de kookgroep dan om te zetten naar krachtgroep? Er loopt namelijk een dikke krachtstroomkabel van de meterkast naar de perilex van de kookplaat. Is alleen nu aangesloten op 2x230V.
 
Je moet die kookplaat zelfs op 3 fasen (krachtstroom) gaan zetten. Met 1 fase 25 A red je dat vermogen niet (met 35A op één fase wel).

Dat betekent dat er ook een 3-f ALS geplaatst moet gaan worden.
 
Maak ook tevens een betere verdeling van het witgoed. Alles op L3 is bij 3x25A te veel van het goede.
 
Bedankt voor de snelle reacties. Ik dacht aan de volgende verdeling waarbij de kookplaat op krachtstroom (L1 en L2)

L1 totaal 8,8 x 70%=6,16
kookplaat 3,6
combi 3,5
lichtgroep 1,7

L2 totaal 9 x 70%=6,3
kookplaat 3,6
boiler 2
vaatwasser 2,2
garage 1,2

L3 totaal 8,6 x 70%=6,02
wasmachine droger 5,1
keuken 1,4
lichtgroep 1
lichtgroep 1,1

Is dit een mogelijkheid?
 
Ja, maar je berekening van de gelijktijdigheid is wat krom. Van een 25A zekering kan je max 5750 Watt trekken. Dan ziet de berekening er dus als volgd uit:
L1 5,75/8,8=65%
L2 5,75/9=64%
L3 5,75/8,6=67%

Je komt dus niet aan de 70% gelijktijdigheid maar +/- 65%. Dus moet je gaan opletten wat je wel/niet gelijktijdig aan kan zetten. Wel vermeldigswaardig is nog, dat een smeltpatroon enige overbelasting voor een bepaalde tijd wel aankan.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back