The headhunter schreef:6000w=27A>> 32A dit zou neerkomen op max 97 m 4mm².
Die formule van CO heb je niets aan
1 Hij is voor ongeïsoleerd koper;
2 Wijze van aanleg is niet meegenomen;
3 Maximale spanningsval is niet meegenomen.
Als je daar zeker van bent is 6 mm² wel voldoende.Franklos schreef:Je krijgt gewoon niet meer dan 6Kw anders slaat je hoodzekering (automaat) door. Ongespammed zeg maar. Inderdaad IP over 230, lopen ze hier eindelijk een keer voor met iets. Maar ik denk dat ik met 3 stuks 6mm2 zeker goed zit. Zal een dikke buis infrezen dan kan ik bij evt afkeuring een nieuwe trekken. Bedankt allen
PS als je de specs van die meter (ongetwijfelt frans) wilt hebben post ik di wel :)