Op een schuur heb ik zonnepanelen gelegd (2070Wp), alleen ik heb daar geen kabel naartoe liggen vanuit een aparte groep.
Aansluiten op de bestaande groep geeft problemen (zie ander topic), en terwijl ik dacht dat dit wel kon (kleine installatie zp, zo dacht ik), lees ik uit jullie reacties dat dit toch echt een aparte groep moet worden.
Nu is de afstand ca. 70m tot meterkast, ik vermoed minimaal 4mm2, of zou ik nog groter moeten gaan? En mag daar een doos met lasdozen tussen zitten (van grondkabel naar binnenkabel) of moet die uit 1 stuk zijn?
Daarnaast las ik als optie om een PV verdeler te gebruiken, maar aangezien de spanning nu al tot boven de 260V oploopt op de bestaande kabel (zie weer dit andere topic), weet ik niet of dat zal helpen. Graag jullie mening ook hier over.
Tenslotte las ik dat het ook kan om de DC kabels naar binnen te halen (dus die 70m overbruggend) en de omvormer binnen te hangen, vlakbij de meterkast. Dit kan de overall verliezen beperken. Kan dit met standaard DC kabel door de grond? Ik neem aan dat er dan een extra mantel of pvc buis omheen moet komen ter bescherming, als ze uberhaupt al de grond in mogen.
Wat adviseren jullie? bedankt!
Aansluiten op de bestaande groep geeft problemen (zie ander topic), en terwijl ik dacht dat dit wel kon (kleine installatie zp, zo dacht ik), lees ik uit jullie reacties dat dit toch echt een aparte groep moet worden.
Nu is de afstand ca. 70m tot meterkast, ik vermoed minimaal 4mm2, of zou ik nog groter moeten gaan? En mag daar een doos met lasdozen tussen zitten (van grondkabel naar binnenkabel) of moet die uit 1 stuk zijn?
Daarnaast las ik als optie om een PV verdeler te gebruiken, maar aangezien de spanning nu al tot boven de 260V oploopt op de bestaande kabel (zie weer dit andere topic), weet ik niet of dat zal helpen. Graag jullie mening ook hier over.
Tenslotte las ik dat het ook kan om de DC kabels naar binnen te halen (dus die 70m overbruggend) en de omvormer binnen te hangen, vlakbij de meterkast. Dit kan de overall verliezen beperken. Kan dit met standaard DC kabel door de grond? Ik neem aan dat er dan een extra mantel of pvc buis omheen moet komen ter bescherming, als ze uberhaupt al de grond in mogen.
Wat adviseren jullie? bedankt!