Een aantal installateurs voor zonnepanelen is langs geweest voor offertes. Afgezien van wat verschillen in merken panelen en omvormers komt het er op neer dat er een verbinding gemaakt dient te worden van een 4 kW driefase omvormer naar de meterkast. Alle drie de installateurs hebben voorgesteld dit via de voorgevel te doen, en dan bij de meterkast naar binnen te boren. Ik vind dit zelf niet de fraaiste oplossing, en ben ook niet overtuigd dat het niet omgevingsvergunningvrij is (beschermd dorpsgezicht).
Op zolder waar de omvormer wordt geïnstalleerd zijn wel twee enkele wandcontactdozen aanwezig, allebei op een aparte groep (wasmachine en wasdrogergroep). De leidingen zijn 16mm flexibele pvc buizen met 3x2,5mm2 kabels (L, N, A). Het huis is uit 2015 dus alles is conform NEN1010.
Mijn vraag is of het is toegestaan om de omvormer via die twee leidingen met de meterkast te laten verbinden. Er zouden dan nieuwe kabels in een van de leidingen getrokken worden omdat er officieel geen fase over een blauwe draad gestuurd mag worden.
Alvast bedankt voor jullie advies!
Op zolder waar de omvormer wordt geïnstalleerd zijn wel twee enkele wandcontactdozen aanwezig, allebei op een aparte groep (wasmachine en wasdrogergroep). De leidingen zijn 16mm flexibele pvc buizen met 3x2,5mm2 kabels (L, N, A). Het huis is uit 2015 dus alles is conform NEN1010.
Mijn vraag is of het is toegestaan om de omvormer via die twee leidingen met de meterkast te laten verbinden. Er zouden dan nieuwe kabels in een van de leidingen getrokken worden omdat er officieel geen fase over een blauwe draad gestuurd mag worden.
- Omvormer op zolder, PV-verdeler voor wasmachine
- Droger op nieuwe wandcontactdoos aan te leggen vanuit cv-ruimte (geen aparte groep vereist, aansluitwaarde droger is slechts 800W)
- Wasmachinegroep: L1, N, A
- Wasdrogergroep: L2, L3 (nieuw te trekken kabels)
Alvast bedankt voor jullie advies!