Losse schakeldraad erbij of kabel vervangen?

Rijnberg

  • #1
Ik wil een wisselschakeling maken voor buitenverlichting. Schakelt nu alleen vanuit huis en ik wil een schakelaar bij de schuur erbij.
Ik kom in huis een stuk schakeldraad te kort. Of ik moet een stuk kabel in z'n geheel vervangen, met nodige gedoe, door 5 aderig of ik leg er een losse zwarte achterlangs. Zijn er zwaarwegende factoren om het niet los erlangs te leggen, van schakelaar naar lasdoos is ong 2 meter.
Het is in dat stukje van het huis allemaal opbouw, ook kabels. Kabel loopt langs plafond en vanaf lasdoos losse installaties draden door buisje naar beneden.
Grondkabel naar schuur bevat nog een niet gebruikte zwarte ader.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Installatiedraad moet in buis, deze draad mag je dus niet los langs de kabel leggen.

Als je voor deze ene draad een buis zou aanleggen zou dat mogen, maar ik zou gewoon de kabel vervangen door een 5-aderige. Ik weet niet wat het "nodige gedoe" inhoudt maar een kabel 1 op 1 vervangen (waarbij je de bestaande beugels etc. hergebruiken) lijkt me altijd minder gedoe dan iets nieuws aanleggen. Het resultaat lijkt me in een opbouwinstallatie ook een stuk netter met maar één leiding in plaats van twee.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #3
draadloos kan ook als een draad aanleggen lastig is
heb ik voor mijn buitenlamp andersom gedaan die kan eigenlijk alleen van uit de schuur maar nu ook vanuit de woning worden geschakeld
 

Rijnberg

  • #4
Ahh, draadloos. Ik ben nu al begonnen bij de schuur...
Ik heb overigens een 6 aderige nodig van iets ong 1,5 meter. Er zitten al 2 schakelaars en eentje wordt wisselschakelaar.
Maar afgezien van mooi of niet, is het bezwaarlijk als ik een losse draad er achterlangs leg?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #5
Ja, een losse draad is bezwaarlijk. Want installatiedraad moet worden aangelegd in buis, voor de dubbele isolatie.
 
  • Like
Waarderingen: Rijnberg

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #6
een losse kabel er bij kan volgens mij wel.
 

Rijnberg

  • #7
Heb niet goed opgelet: de grondkabel heeft weliswaar een niet gebruikte zwarte ader maar ik heb er twee nodig om de verlichting bij het huis ook vanaf de schuur te kunnen schakelen.
 

Rijnberg

  • #8
Oplossing: bruin loopt door want in schuur zit ook stopcontact en licht. Dus de buitenverlichting kan vlgs schema:
(Met dank aan m'n broer.)

IMG20230322220515.jpg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #9
wisselschakeling (1).gif

Dat is een zogenaamde aderbesparende wisselschakeling (de onderste).

Dar kan inderdaad prima.
 
  • Like
Waarderingen: Rijnberg

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu