Kabel met 5 draden

Harryvos

  • #1
Hallo,

Ik heb even een vraag puur uit belangstelling,als je een kabel heb waar 5 draden in zitten. mag je deze dan gebruiken voor het aansluiten op een wcd en in je meterkast op 2 verschillende groepen.?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Nee, beslist niet.

Enige uitzondering: Een kookgroep die via een Perilex contactdoos wordt aangesloten. Die mag op twee groepen, welke echter onderling gekoppeld dienen te zijn. (speciale schakelaar).

Voor andere toepassingen zoals wcd s op twee groepen dienen twee aparte kabels (of VD-bedrading in aparte buizen) gebruikt te worden.

Ervan uitgaande dat je de wcd s in je vorige vraag Buitenkabels gebruiken voor wandcontactdozen in de schuur. (de kabels naar de schuur) bedoelt: daarvoor moet je dus twee 3-aderige kabels gebruiken indien bovenlangs, of twee 2-aderige met metaalmantel (= aarde) indien door de grond.
 

Harryvos

  • #3
Bedankt voor het antwoord, ik was het zelf niet van plan hoor.
Maar hoorde van iemand dat hij dit zo had gedaan, dus vandaar even mijn belangstelling hierin.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #4
Die iemand was vast geen installateur... :?
 

Harryvos

  • #5
Zo mijn meterkast ne dergelijke is nu vervangen, heb nog 1 vraagje

In de jaren 50 haden ze van die draden die nu absoluut verboden zijn. Ik heb hiervan nog 1 groep waarop deze draden zitten.

Mooie klus voor morgen,want deze moeten er bsoluut uit.

Mijn vraag is hoe heet nou eigenlijk deze oude bedrading. mijn Monteur heeft het gezegd maar ben het alweer vergeten.
 

Fiesiekus

  • #6
Geïmpregneerde gevlochten katoenen isolatiekous ? Of oliekous?
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #7
Linnen draad?
 

@rie

Specialist Elektra
  • #8
De officiële naam is RD rubber draad
 

Harryvos

  • #9
Oke bedankt (ik dacht dat de draden gewikkeld waren in een soort van canvas?)
 

@rie

Specialist Elektra
  • #10
Er zit linnen omheen maar het heet rubber draad
 

Harryvos

  • #11
Oke duidelijk.

Nu heb ik na aanleiding van deze kabels nog een vraag. Nu zal deze kabel voor 100% wel in een stalen buis liggen, om nu deze stalen buis te verwijderen moet ik het plafond en net gelegen vloer weer verwijderen.

Wat zijn mijn opties nu, ik kan niet zomaar draad trekken in deze stalen buis lijkt me ? kan ik bv. wel een grijze kabel door deze buis trekken.

Vind het nog steeds vreemd dat het gehele huis kwa elektra vervangen is, behalve deze groep voelt als een addertje onder het gras.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #12
Als het stalen buis is zonder open naad dan mag je hier gewoon VD draad in trekken.
Er zullen wel aftakdoosjes tussen het plafond zitten, deze zijn meestal via luikjes in de vloer bereikbaar.
Een andere mogelijkheid is de doosjes via het plafond benaderen, dit betekent dus gaten in het plafond zagen en later de gipsplaten vernieuwen. (gips platen zijn niet duur, maar het geeft wel rommel)

Het is beide een vervelend klusje omdat je niet weet waar de doosjes zitten. Je zult moeten afwegen wat het gemakkelijkst en het goedkoopste is.

veel suc6 @rie
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu