Junker Ketel met chronoterm IV

BrainDamage

  • #1
Ik heb een Junkers ZWE 24-1 ketel met een Junkers TR21 thermostaat. Nu heb ik denk ik iets te voorbarig een Chronoterm IV gekocht. Want werkt dat wel icm deze ketel?
Ik heb wat gezocht op dit onderwerp maar ik kom er niet echt uit.
de bedrading in de thermostaat zit nu zo:
1=rood
2=geel
3=x
4=blauw

Ik las iets over een weerstand tussen 2 en 4?
Als mijn ketel niet kan moduleren, heb ik dan eigenlijk wel wat aan de chornoterm IV (als ie het wel doet met gewoon aan/uit) of voegt het niets toe in vergelijking met de huidige thermostaat?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Het voordeel van de chronotherm 4 is dat deze zelflerend aanwarmgedrag heeft. oftewel je zet hem op 7 uur 20 graden, en het is 7 uur 20 graden.
En je ketel kan wel moduleren op aanvoertemperatuur, maar niet op ruimtetemperatuur.

Hoe je hem kun aansluiten.

op/in de ketel:
Sluit de thermostaat aan op klemmen 1 en 2, en plaats een weerstand van 1.5kOhm/1W tussen klemmen 2 en 4.

en op de thermostaat zitten maar 2 aansluitingen.
1 draad in je kabel is dus ongebruikt. de aansluitingen op de thermostaat maken niet uit.
 

BrainDamage

  • #3
Ingmar89 schreef:
Het voordeel van de chronotherm 4 is dat deze zelflerend aanwarmgedrag heeft. oftewel je zet hem op 7 uur 20 graden, en het is 7 uur 20 graden.
En je ketel kan wel moduleren op aanvoertemperatuur, maar niet op ruimtetemperatuur.
ok bedankt! het aansluiten is duidelijk. Alleen dat bovenste verhaaltje is nog niet echt duidelijk bij mij. Wat bedoel je met aanvoertemperatuur? Bedoel je dat hij meet op de warmte van het water ofzo?
 

Klorissa

  • #4
De ketel moduleert met sensoren en niet via de chronotherm of je moet een chronotherm modulation hebben dan wordt het een ander verhaal.
 

BrainDamage

  • #5
Klorissa schreef:
De ketel moduleert met sensoren en niet via de chronotherm of je moet een chronotherm modulation hebben dan wordt het een ander verhaal.
maar waar zitten die (hoeveel?) sensoren dan?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
Nou hij moduleert gewoon op de watertemperatuur.
Die stel je dus in op de ketel.
Er zit gewoon een sensor(1 dus) in die de aanvoertemperatuur meet.
Dus stel jij die in op 60 graden, dan stookt hij voluit tot 60 graden.
Bij 60 graden gaat hij terugmoduleren tot het minimum en daar blijft hij op draaien, meestal tot 65 graden. dan slaat hij uit.
 