Theben t°staat met een Junkers wandketel

Jvdli

  • #1
Heb een Junkers Cerastar ZR24KE wandketel die normaal bediend moet bediend worden door een Junkers thermostaat TR100 of 200. Aangeraden door Junkers, wat normaal is, het zijn hun componenten.
De Tr 100 of 200 wordt met driedraaden met de ketel verbonden, 2 draden voor de 24 V t’staat voeding en één voor, veronderstel ik, een 24 V + signaal om ketel te bedienen.

Heb een gloednieuwe Theben RAM 795 thermostaat, autonoom, met batterijvoeding en heeft een “normaal gesloten
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
Ik ken het merk Theben niet (b'markt?)
Voor zover ik weet kan u de thermostaat wel gebruiken, maar.....
U Moet dan wel een weerstand plaatsen over de 2 laatste contacten ( over 2 en 3 bij een 1,2,3 aansluiting of over 3 en 4 bij een 2,3,4, aansluiting).
Even uit mijn hoofd zal de weerstands waarde 1500 ohm bij 5 watt moeten zijn, weet dit alleen niet helemaal zeker meer. ( al een tijd geleden dat ik de junkers ty'pe's tegen kwam).
 