Junkers wandketel

Erla

  • #1
Ik zoek gegevens over de 3-weg klep in een Junkers Top 22/28-3. Daar gaan 6 draden naartoe, weet iemand welke functie die precies hebben?
Ik wil m.b.v. een relais omschakelen van de inwendige pomp bij afname warm water naar een uitwendige te plaatsen pomp voor de radiatoren.
 

Tumkie

  • #2
Hydraulisch ontkoppelen vd installatie ... van de inwendige bedrading altijd afblijven ... geeft altijd problemen
Normaal kan je een 2de pomp achter evenwichtsfles mee laten lopen met ketelpomp tijdens gebruik cv

Aan interne componenten en schema's mag je geen veranderingen aanbrengen ivm keuringen toestel ed

Als er ooit iets gebeurd dan steken alle partijen de handen in de lucht ...
 

Tumkie

  • #3
Moderator ... Graag slotje op topic aub ...
Het is wettelijk verboden om interne veranderingen zonder goedkeuring ketelfabrikant aan te brengen ivm keuringen toestel .
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Gewoon een open verdeler achter de ketel plaatsen (evenwichtsflens) en dan een eigen pomp voor het cv systeem zetten, zoals gezegd.

Al het andere is gepruts en geeft alleen maar ellende.
 