Junkers ketel met vloerverwarming

Wekke

  • #1
Beste leden,

Als sinds enige tijd (2 jaar) heb ik een nieuwe Junkers verwarmingsketel. Hij werkt met 2 cirquits, een voor de radiatoren boven gestuurd door een FB10, een voor de vloerverwarming beneden gestuurd door de FW200. De ketel is van het type Top 23/3 ZSB. Het systeem werkt met een buitenvoeler.
Het probleem doet zich vooral voor bij de vloerverwarming, dus ik geef ook deze parameters even mee:
Verwarmingstype: voetpunt/eindpunt (op aanraden van de instellatuer)
voetpunt: 25°c
eindpunt: 43°c
max aanvoer 50°c
ruimte invloed: 100%
Buitentemp. uitschakeling: 20°c

Algemene instellingen:
min buitentemperatuur: -15°c
Opslagcapaciteit gebouw: 50%

Het probleem:
In de zomermaanden waar het smorgens nog lekker fris is slaat de vloerverwarming zoals normaal op om 5:30u om de temperatuur tegen 7 uur lekker op 21°c te krijgen. tegen 8 a 9 uur loopt de temperatuur buiten naar omhoog. De vloerverwarming reageert hier echter zeer traag op en laat de temperatuur soms oplopen tot 24°c
Hoe kunnen we de vloerverwarming sneller laten reageren op de buitenvoeler zonder in de winter in de problemen te komen?

Er zijn nog veel meer instellingen maar deze leken mij niet noodzakelijk.
Ik kreeg reeds een uitleg over de stooklijn maar dit gaat mijn petje te boden. :-)

Alvast bedankt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Vloerverwarming is heel traag, hoe traag is afhankelijk van de opbouw van de vloerverwarming.
Dat krijg je ook niet sneller.

Je wilt nu een snelle wisseling van temperatuur gaan opvangen met een traag medium.

Gevolg is dat de vloer zo warm mogelijk gemaakt word op de gewenste temperatuur te bereiken, eenmaal bereikt blijft de vloer warmte afgeven terwijl de temperatuur 1 al bereikt is en het warmte verlies naar buiten minimaal is geworden.

Zet de regeling op dag en nacht dezelfde temperatuur(geen nachtverlaging) omdat de ruimte op temperatuur blijft daalt de toevoer temperatuur tot een onderhouds temperatuur(net genoeg om de ruimte op temperatuur te houden) hierdoor zit er minder warmte in de vloer en zal de overshoot een stuk minder worden.Ook hoeft het systeem geen inhaal slag te maken 's morgens.
 

Wekke

  • #3
Beste,

Ik verwachte wel dat de vloerverwarming traag zou reageren, maar zo traag?
Mijn nacht temperatuur staat momenteel op 19°c en de dag op 21°c, dit had ik ook moeten vermelden.
Zou dit verschil voldoende zijn om in de morgen de overshoot te krijgen?
Wat als ik het eindpunt wat naar beneden haal? Of haal ik mijn temperatuur in de winter dan niet meer?

Ik kan natuurlijk ook een zomerprogramma instellen waarbij de temperatuur vroeger af slaat, bv om 5:30 op en om 7 uur reed af, maar dit lijkt me nogal omslachtig, vroeg of laat vergeet je wel eens te wisselen. En wat met de koudere dagen dan?
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #4
Stook zonder buitenvoeler (weersafhankelijke regeling) dan hebt u zelf meer in de hand m.b.t. het gewenste comfort. (google ook eens op "etageregeling" en "zoneregeling")
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #5
Gooi alles er eens af en stook alleen op de kamer thermostaat. Werkt prima stel de thermostaat eerst in op 19 graden en zet deze op continu.

je vloer reageert inderdaad heel traag vooral met deze temperaturen vooral in de middag.

Thermostaat continu op de gewenste temperatuur en niet meer aanraken.

John
 

Wekke

  • #6
Zal ik zeker eens proberen, dag en nacht op 21° laten staan is me net een brug te ver.

Ik zal zeker jullie oplossingen proberen.

Bedankt
 

Tumkie

  • #7
Is geen brug te ver ... constante temp. voor vloerverwarming is het zuinigste .
Ivm instellingen ketel / WAR neem je best contact op met helpdesk Junkers-België ( 078.050.210 )

Mits de juiste instellingen werkt de installatie perfect met buitenvoeler ...
 