Juiste aarding

Samick

  • #1
Hallo

Ik wil weten of dit de juiste aarding is in mij huis.
In mijn waterput zitten 2 aardpennen in de grond, die op mijn waterleiding aangesloten zitten door een aarddraad.

In mijn groepenkast zat geen aard draad aangesloten die naar buiten ging.
Ik heb dus zelf een aarddraad gegraven van mijn waterput naar mijn meterkast binnen.
En aangesloten op de groepenkast.

De gasleiding en de waterleiding (lopen naast elkaar) zijn door middel van een aardklem en aarddraad met elkaar verbonden.
In de meterkast zit de gasleiding, die ik ook hier met een aarddraad heb verbonden met de draad die naar buiten gaat.

Is dit goed? :roll:
Alvast bedankt
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Het hoort zo:

Aardpen met een 16 mm² naar een hoofaardrail op de bodem van de meterkast. (of 25 mm² als deze naar een buiten geslagen pen loopt)
Een 6 mm² van de Hoofdaardrail naar de aardrail boven in de groepenkast.
Een 6 mm² van de waterleiding naar de Hoofdaardrail.
Een 6 mm² van de gasleiding naar de hoofdaardrail.
 

Samick

  • #3
Bedankt voor uw reactie
Een tijdje geleden moest ik mijn waterleiding verleggen, ik moest de leiding door halen met als gevolg dat ik onder spanning stond.

Ik weet dus niet waar deze spanning vandaan komt.

Maar kan ik dan wel de aarddraad in me waterput van mijn waterleiding halen?
Of moet ik deze wel er aan laten zitten?
En dan van deze draad naar de groepenkast trekken?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Zoek de oorzaak van de potentiaal versleping op. Zolang je waterleiding maar op een of andere manier geaard is gaat het goed.
Maar stel dat de aarde losschiet als jij onder de douche staat.
 