Goede avond iedereen,

Ik heb een probleempje met mijn itho klimax 2 ketel.
De verwarming doet het prima geen problemen maar elke ochtend als ga douchen krijg ik als ik geluk heb 8 min heet water daarna slaat hij in storing ?
Als ik hem dan reset en ik kom `s avonds thuis is de cv gewoon warm en op temperatuur.
Maar de volgende ochtend weer 7 min warm water en gaat hij weer in storing.
En soms blijft hij gewoon draaien maar 8 van de 10 keer gaat hij in storing.

Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn.
Alvast mijn dank.

Grr,
Dick
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Hij gaat in storing zegt u. Welke code verschijnt er?
 

Dikertjedapopdetrap

  • #3
Goede avond,

Nummer 5

Grt
Dick
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
F5 neem ik aan??

Vermoedelijk ionisatie storing. Dit treed vooral op bij vollast (warm water)

Vervang de ontsteek/ionisatie pen.

Wanneer heeft de ketel onderhoud gehad?
 

Dikertjedapopdetrap

  • #5
Hallo,

Een half jaartje geleden.
Vraagje waarom doet hij het wel als gewoon de verwarming start

Grt
Dick
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #6
Bij CV gaat de ketel (eerst) met kleine vlammen branden. Als als na enkele minuten het CV water en de ruimte niet voldoende warm worden, gaat de ketel harder branden.
Bij warmwater wil je dat niet, dan geeft de ketel vlot grote vlammen.
 

Dikertjedapopdetrap

  • #7
Goeden avond,

Heb de ontsteek pen vervangen probleem doet zich nog steeds voor.
Cv ketel doet het prima zoalng ik maar geen tap water ga gebruiken dan slaat hij na een paar min in storing F5

Iemand nog een idee.

Grt
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Gas/lucht laten nazien, lijkt erop dat er in hooglast of niet voldoende lucht is of teveel gas.
 

Tumkie

  • #9
... tijd voor vakman dus ...
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu