Ik wil mijn zolder graag gaan isoleren. Alleen onze zolder is niet zo groot, nu wil ik er graag een zo dun mogelijk pakket van maken.

Bestaande opbouw van buiten naar binnen:
-Dakpannen
-Panlatten
-Tengels
-Houten delen
-gordingen

Ik wil graag isoleren tussen de gordingen en alles afwerken met een gipsplaat. Graag zou ik wat ideeën willen over welke isolatie ik kan gebruiken en welke folie ik waar moet toepassen.

De vloer van de zolder zelf is volledig geïsoleerd.

Alvast bedankt.
 
Spaanplaat+PUR dak, binnenzijde na-isoleren met PIR platen zou je ook even moet lezen.
Je moet je bij deze berichten uitsluitend concentreren op het aanbrengen van de dampremmer. De isolatie op het dakbeschot even niets van aantrekken.
Tussen de isolatie en de gipsplaten moet je ook een dampremmer, PE 0,2 mm dik, aanbrengen. Omdat je, zoals ik het lees, tussen de balken wil isoleren krijg je veel aanhelingen en ook deze moeten heel zorgvuldig worden uitgevoerd.
40 mm totaal is dat niet erg zonde van je inspanning.
 
Bedankt voor je reactie, die had ik ook al doorgelezen! Alleen is het lastig om een zelfde situatie te vinden. Deze heeft namelijk nog isolatie tussen het dak en de tengels zitten. Ik vroeg me af of ik in mijn situatie zonder problemen de EPS tegen het dak kan bevestigen zonder later condensatie problemen te krijgen. Ik begrijp dat ik nog wel een folie moet opnemen tussen de EPS en het gips. Helaas zal zit ter plaatste van de gording onderbroken worden. Dit is toch niet schokkend dat het niet doorloopt ? De zolder is nu een beetje een trekgat en dan heb ik voor mij gevoel er toch wat aan gedaan en heb nog tijd zat!
 
Om iets in elkaar spelen 4 zaken een rol. Binnen-en buiten temperatuur en de luchtvochtigheid van binnen en buiten. Deze 4 zijn continu in beweging. De grootst invloed heeft vocht van binnen bij een wat hogere temperatuur.
40 mm EPS kan je zonder damprem tegen het dakbeschot plaatsen. Bij een temperatuur van binnen 20 gr., vocht binnen 50% gaat het tot ongeveer tot 0 graden goed. Zakt de buiten temperatuur, komt er steeds meer vocht in je constructie. Gaat de luchtvochtigheid binnen omhoog krijg je teveel vocht in je dakbeschot.
Met een damprem is er geen probleem. Op het internet wordt dramatisch geschreven wat er kan gebeuren als er een gaatje in je damprem zit. Ik weet het niet, ben van het platte dak, misschien dat een ander er iets meer over kan vertellen waar ligt de grens.
 
Hoi wgb, bedankt voor je duidelijke uitleg. Ik vind ook dat er soms wel wat dramatisch word gedaan, maar goed het is wel een feit dat er wat kan gebeuren. Zo moeten ze ook wel reageren. Nu zal ik mijn zoldertje niet gaan verwarmen en met een buiten temperatuur van 0 graden zal het binnen nooit 20 zijn! misschien haal ik de 10 niet eens! Ik zie op dat gebied geen problemen!
 