In een ander topic had al een vraag gesteld over mijn meterkast. Nu heb ik een berekening van de maximaal gevraagde vermogens gemaakt en vervalt de eerdere vraag: ik denk dat ik zeker over zal moeten gaan op een 3 x 35A aansluiting (nu: 3 x 25A).
Maar nu het volgende. Ik kom er achter dat als ik de basisregels in acht wil nemen, de verdeling over de groepen niet erg evenredig is.
Ik heb voor alle WCDs 200 Watt gerekend (en heb daar nogal wat van gepland in mijn huis). Voor alle lichtpunten 100W. Alle apparaten met een aansluitwaarde >2kW: eigen groep. Fornuisgroep is een dubbele groep op 1 fase.
En nu kom ik hierop uit (elke kleur is een fase):
De groepen die voor specifieke apparaten zijn gereserveerd, hebben relatief weinig te doen, terwijl de overige groepen juist een hele zware last krijgen. Met een gelijktijdigheidsfactor van 0.6 (is die juist?) blijven ze wel allemaal (nipt) onder de 3.6 kWh
Hoe vinden jullie deze verdeling er uitzien?
Overigens: als ik de gelijktijdigheidsfactor van 0.6 op het hele huis toepas, kom ik zelfs niet uit met 3 x 35A (118.2 kWh).
Maar nu het volgende. Ik kom er achter dat als ik de basisregels in acht wil nemen, de verdeling over de groepen niet erg evenredig is.
Ik heb voor alle WCDs 200 Watt gerekend (en heb daar nogal wat van gepland in mijn huis). Voor alle lichtpunten 100W. Alle apparaten met een aansluitwaarde >2kW: eigen groep. Fornuisgroep is een dubbele groep op 1 fase.
En nu kom ik hierop uit (elke kleur is een fase):

De groepen die voor specifieke apparaten zijn gereserveerd, hebben relatief weinig te doen, terwijl de overige groepen juist een hele zware last krijgen. Met een gelijktijdigheidsfactor van 0.6 (is die juist?) blijven ze wel allemaal (nipt) onder de 3.6 kWh
Hoe vinden jullie deze verdeling er uitzien?
Overigens: als ik de gelijktijdigheidsfactor van 0.6 op het hele huis toepas, kom ik zelfs niet uit met 3 x 35A (118.2 kWh).