Hoe kan dit nou?? Stroomuitval in mijn keuken

Elsje

  • #1
Ik sta voor een groot raadsel. In het verleden heb ik nooit problemen gehad met stroomuitval in mijn keuken. Sinds kort valt de stroom uit. Dit gebeurt alleen in de avonduren. Meterkast is prima in orde , de automatische zekering springt er gewoon uit.
Geen extra apparatuur aangeschaft, dus daar kan het niet aan liggen. Alle apparatuur die op deze groep zit aangesloten uit de stopcontacten gehaald, zekering ingeschakeld en zelfs met alleen de keukenlamp aan springt de zekering.
Zou de automatische zekering aan vervanging toe zijn??
Wie kan me tips of adviezen voorzien.

Bij voorbaat dank,

Elsje
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #2
Zit er geen koelkast of electrisch gasfornuis bij op die groep.

Normaal zou ik zeggen kijk eens of er toevallig water onder het koffiezet app ligt, of dat de stekker van de waterkoker dan ook in het stopkontakt zit ik denk dat je gewoon ergens een apparaat hebt wat sluiting maak naar aarde. Maar je hebt alle stekkers er al uit gehad,
Dus vandaar dat ik denk dat er toch nog ergens een apparaat is aangesloten.

suc6

Gerrit
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Heb je een boiler in je keukenkastje, deze word vaak vergeten.
De stekker van de vonkontsteking van het gasfornuis is ook zo'n vergeten aansluiting.

Kijk ook even achter de keukenplint, soms liggen daar verlengsnoeren en wandcontactdozen waar wat water in is gekomen.
 

Gerrit

  • #4
Het blijft natuurlijk vreemd dat het alleen in de avonduren gebeurt.
Is er toevallig ook nog een vaste tijd?
 

Elsje

  • #5
Nee een vast tijdstip heeft dit mysterie niet. Ik heb echt alle apparaten ( ook de 'onzichtbare' )uit het stopcontact gehaald en moet soms wel vijf á zes keer de automatische zekering omzetten voor alleen maar de verlichting in de keuken. Overdag heb ik nergens problemen mee. Zou het kunnen dat er teveel apparaten gelijktijdig gebruikt worden en de zekering dat wel een tijdje redt maar niet een paar uur. We tafelen lang en uitgebreid.

Elsje
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Hoeveel apparaten zijn dat dan?En staan die dan ook aan op het moment van uitvallen.
Is het een automatische zekering, een aardlekschakelaar of een aardlekautomaat.(eventueel even een foto'tje posten)
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #7
Heb je overdag de verlichting in de keuken ook aan of staat die dan juist uit?
En is het soms halogeen verlichting?

suc6

Gerrit
 

Elsje

  • #8
Apparaten staan inderdaad aan op tijdstip van uitvallen van de zekering.
Het is een automatische zekering. Aardlekschakelaar bljft in 'bedrijf'.
Aan de apparatuur ligt het mijn inziens niet. Wanneer we met verlengkabels de apparaten op andere stopcontacten aansluiten die op een andere groep zitten blijft alles functioneren, behalve de keukenverlichting.

Elsje
 

Ronald42

  • #9
Zit er wellicht een buitenlamp op aangesloten? Indien hier een schemerschakelaar op zit kan dit de oorzaak zijn.
 

Elsje

  • #10
Het vreemde aan de situatie is dat ik in het verleden geen problemen heb gehad. Kan de automatische zekering op deze groep aan slijtage onderhevig zijn. Of is dit te gemakkelijk gedacht?

Elsje
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Als een zekering uitgaat dan word de boel overbelast.Dit kan komen doordat er meer dan 16A verbruikt word of omdat er ergens een kortsluiting zit.

Versleten automaten ken ik niet behalve dan die enkeling die nooit meer in willen omdat het mechaniek niet meer vergrendeld.Maar nooit zo dat ze ineens uitvallen zoals bij aardleks wel eens wil gebeuren.

Eigenlijk moet er dus ergens een behoorlijke stroom gaan lopen.

Ik denk dan aan defecte lasdoppen.

Knippert de verlichting ook zonder dat de zekering knapt.

Hoor je bij de aansluitdozen in het plafond ook een zoemend/knetterend geluid als je de verlichting of andere apparaten in de keuken aan hebt?
Dit controleren in de meterkast en alle lichtpunten op dezelfde groep.
 

Gerrit

  • #12
Onmogelijk is dat niet.
Welk soort lamp hangt in de keuken.
Haal deze er eens af en hang er een paar dagen een losse fitting aan met een peertje. Kijken wat er dan gebeurt.

Gaat de zekering er dan nog door, wordt het tijd om iemand te vragen de stroom in de groep eens te meten.
 

Ocmer

  • #13
Dat lijkt me sterk,,, ik denk dat je mischien is moet beginnen met lasdozen los te halen en dan alles af te koppelen en dan een dag in de gaten houden en dan steeds 1 voor een erbij op tot je de oorzaak hebt gevonden....

en een vraagje nog woon je in een vrij nieuw huis of oud huis,,,??
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
1 hele leuke.
De automaat heeft een losse draad tussen de schroeven of de schroeven zitten boven of onder de automaat niet goed vast.
Je kan dan aan de behuizing van de kast wel voelen of hij boven de automaat ook warmer is dan de andere automaten.

Het losse contact laat de schroef opwarmen.
Deze schroef geleid via de contactplaatjes de warmte naar de Bimetal veer.
Deze word daardoor ook warm en gaat krom staan waardoor de automaat triggert alsof hij een kortsluiting ziet.
Het is dan vaak wel zo dat het uitvallen steeds sneller achter elkaar plaatsvind omdat de automaat slecht afkoelt.

Overdag is er minder verbruik en is de warmte ontwikkeling dan een stuk minder.
 

Elsje

  • #15
Dit is nou precies waar ik aan zat te denken. Je hebt het prima verwoord headhunter. Is dit door mezelf op te lossen of moet er een specialist aan te pas komen?

Elsje
 

Ocmer

  • #16
Als je de hoofdschakelaar UITSCHAKELD zou je zelf ook de schroeven eens kunnen na draaien kijken of ze goed vast zitten dus.!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #17
Gewoon even aan de deksel van de metekast voelen of die terplaatste van de automaat ook warmer is.Meestal hoor je dan ook een licht knetterend geluid.

Is dat het geval dan zit je iig in de juiste richting.

Pas op met werkzaamheden in de meterkast.
Er zijn delen die altijd onder spanning staan zeker als de meterkast geen hoofdschakelaar heeft.
 

Gerrit

  • #18
Dat ligt er maar aan hoe de kontakten er inmiddels aan toe zijn.
 

Elsje

  • #19
Onze meterkast is een vrij nieuwe ( 3 jaar oud ) en heeft ook een hoofdschakelaar. Dus als ik jullie goed begrijp is dit de volgorde:
- hoofdschakelaar uitschakelen
- 'deksel' verwijderen
- bij de groep die uitslaat de zekering eruit halen om de schroeven te controleren.
- deksel terugplaatsen
-hoofdschakelaar inschakelen

Heb ik iets over het hoofd gezien?

Elsje
 

Toon

  • #20
Je kan beter eerst alle groepsschakelaars of automaten uitzetten voordat je de hoofdschakelaar in- of uitzet. Vervolgens, na het verwijderen van het deksel, meet je eerst of er nog ergens spanning op staat.

Dan kan je de schroefverbinding controleren, probeer dus of de schroeven goed aangedraaid zitten. Kijk ook even visueel alles na, bijvoorbeeld of de draad goed onder de klem zit en let op verkleuringen.

Verder is mijn mening dat je werk in/aan een groepenkast beter kunt overlaten aan een vakman.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu