Is deze wastafel afvoer correct aangesloten?

Klussenvoorhetgezin

  • #1
Hoi,

Is deze wastafel afvoer correct aangesloten? ik kreeg in een ander topic de tip om hier even naar te kijken.
iets met een standleiding, kan dat?

toilet 1e etage.jpg
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #2
Als je de WC doortrekt suist het water door de standleiding naar beneden en kan het water uit de wastafel sifon zuigen. Hierdoor komen de luchtjes uit het riool uit de wastafel omhoog.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #3
kan je die leiding niet door trekken naar de standleiding met blauwe dop.
Want in de eerste meter van toilet geen aansluiting maken voor een fontein zuigt leeg of spuit er uit.
 

Klussenvoorhetgezin

  • #4
De standleiding links met blauwe dop zit er niet meer, dat was eigenlijk voor luchtcirculatie en daar zit nu een PE pijp naar boven. Dus ik heb alleen de toilet afvoer beschikbaar.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #5
dan wil het niet.
zit er wel een ontspanning?
heeft er een wc gezeten?
 

Klussenvoorhetgezin

  • #6
Er heeft van tevoren geen wc gezeten, moet er bij de standleiding een extra sifon?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #7
dubbele sifon werkt niet.
Hoe loopt de leiding verder van de wc je kunt wel verder op een aan sluiting maken, niet in de eerste meter van de wc.
 

Klussenvoorhetgezin

  • #8
De rest van de leiding verdwijnt achter een vers gestucte poriso muur, dus daar kunnen wij niet bij. kan ik niet iets laten wijzigen in de huidige aansluiting om het effect te minimaliseren?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #9
gewoon geen fontein nemen.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #10
vervang je 45 graden t stuk als eerste voor een 90 graden t stuk zoals het hoort maak hier een 110-75 t stuk van.
Je kan nu een ontluchting maken naar boven in 75mm.
in deze stand ontluchtingsleiding zet je dan weer een 75-40 90 graden t stuk naar je fontein.

Zo heb je beide en ontspanning en een fontein.

toilet 1e etage.jpg
 
  • Like
Waarderingen: Henk253

Klussenvoorhetgezin

  • #11
Bedankt voor de tips allemaal, de afstand van de fontein naar de standleiding is trouwens 170cm
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #12
en wat houd dat in 170 cm afstand standleiding.
 

Klussenvoorhetgezin

  • #13
Daarmee bedoel ik dat de (4cm dikke) buislengte bij elkaar opgeteld 170cm is, het zou dus buiten de 1e meter van het toilet vallen.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #14
aansluiting eerste punt in de 1m van wc kan niet, maar ken wel wat @De loodgieter zei met een ontspanning door getrokken.
maar de wc zal al wel klaar zijn.
 