In ons huis hebben wij op alle 3 de verdiepingen vloerverwarming. Al onze kamer zijn los aan te sturen via de zoneregeling van Evohome. Op het vloerverwarmingssysteem zitten aan/uit knoppen die ervoor zorgen dat alleen de kamers open gaan waar warmte nodig is. In elke kamer hangt een model round thermostaat en in de woonkamer het kastje met de aansturing.
Een paar weken geleden is bij ons de Inventum model air hybride warmtepomp geplaatst. Volgens het boekje zou deze samen moeten kunnen werken met Evohome. Echter schiet de warmtepomp in storing als deze 2 met elkaar willen communiceren. Volgens de installateur komt dit doordat de warmtepomp alleen met een open therm verbinding kan werken en het systeem in ons huis nu op een aan/uit verbinding werkt. Als voorlopige tussenoplossing is de aan/uit knop van de woonkamer van de vloerverwarming afgehaald en is er van Inventum een EVA thermostaat in de woonkamer gehangen. Deze zou voor warmte moeten zorgen in de woonkamer. Hierop hebben wij hetzelfde schema aangezet als die er was ingesteld op de Evohome waarbij de temperatuur wisselt tussen de 18 (op z'n laagst) en 20 graden (op z'n hoogst). Echter zakt nu opeens regelmatig de temperatuur in de woonkamer naar 16.5 graad 's nachts terwijl hiervoor dit nooit gebeurde omdat dan de ketel al aangesprongen was. Nu merken we ook in losse kamers op de 1e en 2e verdieping dat deze niet warm te krijgen zijn. Als ik daar warmte vraag via de Evohome gaat de zone regelaar aan en schiet kort de ketel bij maar is ook meteen weer uit. Maar na een dag de warmtevraag hoog te hebben gezet is het met max 1.5 graad gestegen...
Nu is eigenlijk onze vraag: hoe krijgen we de zoneregeling van Evohome werkend met deze warmtepomp?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Een paar weken geleden is bij ons de Inventum model air hybride warmtepomp geplaatst. Volgens het boekje zou deze samen moeten kunnen werken met Evohome. Echter schiet de warmtepomp in storing als deze 2 met elkaar willen communiceren. Volgens de installateur komt dit doordat de warmtepomp alleen met een open therm verbinding kan werken en het systeem in ons huis nu op een aan/uit verbinding werkt. Als voorlopige tussenoplossing is de aan/uit knop van de woonkamer van de vloerverwarming afgehaald en is er van Inventum een EVA thermostaat in de woonkamer gehangen. Deze zou voor warmte moeten zorgen in de woonkamer. Hierop hebben wij hetzelfde schema aangezet als die er was ingesteld op de Evohome waarbij de temperatuur wisselt tussen de 18 (op z'n laagst) en 20 graden (op z'n hoogst). Echter zakt nu opeens regelmatig de temperatuur in de woonkamer naar 16.5 graad 's nachts terwijl hiervoor dit nooit gebeurde omdat dan de ketel al aangesprongen was. Nu merken we ook in losse kamers op de 1e en 2e verdieping dat deze niet warm te krijgen zijn. Als ik daar warmte vraag via de Evohome gaat de zone regelaar aan en schiet kort de ketel bij maar is ook meteen weer uit. Maar na een dag de warmtevraag hoog te hebben gezet is het met max 1.5 graad gestegen...
Nu is eigenlijk onze vraag: hoe krijgen we de zoneregeling van Evohome werkend met deze warmtepomp?
Alvast bedankt voor het meedenken!