Intergas kompact hr uitgevallen

bax-500

  • #1
Ik zag eergisteren dat mijn honnywell kamerthermostaat geen temperatuur meer aangaf
Toen ik gisteren bij de ketel keek zag ik dat deze uit was, en dat de waterdruk te laag was.
Dus water bijgevuld met stekker eruit en toen ik de stekker er weer in deed gebeurde er niets.
Het display geeft helemaal niets aan, alsof hij uit is. Hij krijgt wel netstroom
Waar moet ik zoeken ? Zit er misschien een hoofdzekering in die stuk kan zijn ?
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #2
Op de print zit een glas zekering de kun je controleren.
 
  • Like
Waarderingen: bax-500

bax-500

  • #3
Ik heb de zekering F1 gevonden maar die is nog heel
Ik heb daarna weer even de stekker in het stopcontact gedaan maar het display blijft uit
Zou dan de printplaat stuk zijn gegaan ?
 

Freekcv

  • #4
Haal het stekkertje van je ventilator eens los. En doet het display van de ketel het dan wel? Draai voor de zekerheid even de gaskraan dicht.
 
  • Like
Waarderingen: bax-500

bax-500

  • #5
Dat had ik ook al geprobeerd maar dan doet het display ook niets
 

Freekcv

  • #6
Toevallig een intergas gebouwd rond 2006? Met een bic branderautomaat?
 

bax-500

  • #7
Ja in 2006 is mijn huis opgeleverd met deze ketel
Ik weet niet of dit een bic is

intergas branderautomaat.jpg intergas branderautomaat.jpg2.png
 

Elco-os

  • #8
Ik heb dit eerder meegemaakt. De printplaat is dan stuk. Deze zijn vrij prijzig.
In mijn geval kon ik de printplaat repareren. Er was een condensator (elco) stukgegaan. Deze stond helemaal bol. Bij een elektronica onderdelen winkel kon ik nog een euro een nieuwe krijgen en erin solderen. Dat was zeker de moeite waard.
Kun je anders eens de print uitbouwen en er een goede foto van maken (met het metalen kapje eraf?). Wellicht is er dan wat te zien.
 
  • Like
Waarderingen: Jules1962

Huisbaas moeselino

  • #9
Freekcv schreef:
Haal het stekkertje van je ventilator eens los. En doet het display van de ketel het dan wel? Draai voor de zekerheid even de gaskraan dicht.

Ik heb hetzelfde probleem. En bij mij doet ie het wel als ik de ventilator loskoppel. Wat moet ik nu doen?
 

Freekcv

  • #10
Dan is de ventilator in 99 van de 100 keren overleden. Wel opletten, er zijn meerdere soorten ventilatoren in omloop. Er past maar 1 type
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu