Intergas kombi kompact hr 36/30 gaat in storing (5)

We hebben een intergas kompact hr 36/30 cv ketel. Bij douchen krijg ik na enige tijd koud water. De ketel moet dan reset worden nadat er storing 5 wordt geld. Vooral in het voorjaar/zomer valt de vlam uit en start de ketel tot 4x opnieuw op waarna foutcode 5 op het display verschijnt. De ketel start normaal op en geeft warm water, maar op het moment dat hij op temperatuur is slaat de vlam uit volgt er een koude dip in het water en start de ketel opnieuw op. Opvallend is dat in de winter dit niet danwel zelden gebeurd maar vooral in het voorjaar/zomer speelt. De condensafvoer is schoon en afstelling van het gasblok is goed afgesteld. Zou de NTC voeler aanvoer/retour Kombi- vervangen moeten worden?
 
Storing 5 is een slecht vlamsignaal, dit heeft niks te maken met een ntc want dan zou je een andere storing krijgen.

Als ik de klachten lees dan zit ik zelf te denken aan recirculatie van de rookgassen of een verstopping in de wisselaar.

Wanneer was de laatste onderhoudsbeurt?
 
Klinkt inderdaad als recirculatie, of een verkeerd afgesteld gasblok.
Controleer dat mbv een CO/CO2 meter.
Het controleren en afstellen van de gas/luchtverhouding is een belangrijk deel van het onderhoud van je ketel.
Als dat recentelijk juist is uitgevoerd en je afstelling is al weer verlopen dan is het gasblok defect.
 