Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24 Henco Vloerverwarming

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #21
Het is nu gebleken dat de units/modules van de vloerverwarming niet goed zijn aangesloten. Dus de cv ketel wordt te pas en te onpas aangestuurd om de vloer te verwarmen.
De modules zijn of niet de juiste of ze zijn niet goed aangesloten en ze werken onderling met de andere apparaten ( cv ketel en thermostaat) en met de buitensensor niet correct.
Dus de vloerverwarming slaat aan terwijl er geen vraag is warmte.
Het is inderdaad een sturingsprobleem.
Hier zit dus jou probleem.
En ja daar komt in ieder geval een gedeelte van het hoge verbruik van.
Ik wil mij nu even niet op glad ijs begeven ivm de forum regels ( het beoordelen van andermans werk)
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #22
Petronella41 schreef:
Het is nu gebleken dat de units/modules van de vloerverwarming niet goed zijn aangesloten. Dus de cv ketel wordt te pas en te onpas aangestuurd om de vloer te verwarmen.
De modules zijn of niet de juiste of ze zijn niet goed aangesloten en ze werken onderling met de andere apparaten ( cv ketel en thermostaat) en met de buitensensor niet correct.
In mijn eerdere bijdrage had ik je al verteld dat het een sturingsprobleem is en dus nooit aan het laminaat of andere zaken kan liggen.
Petronella41 schreef:
Dus de vloerverwarming slaat aan terwijl er geen vraag is warmte.
Het is inderdaad een sturingsprobleem.
Houdt ook in de gaten dat de installatie dus eens per dag aanslaat als er totaal geen warmtevraag is geweest: dat is dus bij de gebruikte thermostaat heel normaal.
Dit kan echter nooit de oorzaak zijn van het hoge gasverbruik, maar hou ook in ogenschouw dat het een behoorlijk lange winter is geweest en een koud voorjaar.

Ik raad je aan om ook die buitensensor te laten vervallen: het is ons vaak gebleken dat daarin ook een oorzaak zit van een te hoog energieverbruik. Bij een appartement van deze omvang is een buitensensor complete nonsens. Die monteur zal het wel niet met mij eens zijn, want vaak is het een stokpaardje van veel monteurs.

Die zoneregelkast (boven je verdeler: Mohlenhoff) is prima, maar als deze ondeskundig, dus onjuist, is aangesloten blijft er ook weinig van een goede regeling over.

En laat men eens ophouden met woorden als modules, kastjes, units etc. te gebruiken. Het zijn thermostaten, zoneregelaars, stelmotortjes, vloerverwarmingsverdelers etc.
Met uitspraken als "de modules zijn niet goed aangesloten" wordt de leek om de oren geslagen, maar het zegt de professionals weinig.
Als hij nu had verteld dat "de thermostaten niet juist op de zoneregeling zijn aangesloten" en "dat de buitensensor de goede werking van de regeling verstoort" was het een stuk duidelijker gewest.

Als er werkelijk een grove aansluitingsfout naar voren komt, is het m.i. wel mogelijk om de verhuurder aansprakelijk te stellen (maar dat is weer een heel ander hoofdstuk)
 