Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24 Henco Vloerverwarming

Petronella41

  • #1
Hallo allemaal,

Wij zijn in 2011 in een nieuwbouwappartement getrokken. Deze huren wij van een verhuurder. Het eerste jaar hebben wij 2400 kuub gas en 200 kuub water verbruikt. Het betreft een 3-appartement van 80 vierkante meter en wij werken full time, zijn alleen 's avonds thuis.
In alle vertrekken hebben wij vloerverwarming.
Er zijn geen afwijkingen aan de cv ketel te ontdekken.
Wij hebben verschillende experts, loodgieters, cv monteurs laten kijken, maar niemand heeft tot nu toe iets raars kunnen ontdekken.

Nu zijn wij tot de ontdekking gekomen dat onze vloerverwarming aanslaat terwijl alle thermostaten op de sterstand staan. Tevens slaat de cv ketel aan en draait de gasmeter. Dit gebeurt op de meest rare tijden.
Dit zou toch niet mogen? De vloerverwarming moet wel water laten doorstromen, maar hierbij mag de cv ketel toch niet aanslaan ( alleen als het vriest mag hij dan aanslaan op de sterstand).

Zou het een defect in de vloerverwarming zelf kunnen zijn, bv verkeerd aangelegd.

Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn, want wij zijn bijna door alle opties heen?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Combi ketel?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #3
Heeft u wel een ruimtethermostaat? Of stookt u weersafhankelijk?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Merk type cv ketel?
Merk type kamerthermostaat?
Merk type vloerverwarmingen unit,
Foto's aub
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #5
De vloerverwarming is gewoon een "gebruiker" van de CV-ketel als warmwater leverancier (net als een radiator)
Dat de CV-ketel aanslaat kan m.i. alleen het gevolg zijn van de (kamer)thermostaat die met die ketel in verbinding staat: als er geen warmtevraag is, zal de ketel niet kunnen aanspringen.
U zou het m.i. dus moeten zoeken in de regeling van de CV-ketel
 

Petronella41

  • #6


 

Petronella41

  • #7
Het is een Intergas CV Ketel Kombi Kompakt HRE 28/24
Henco vloerverwarming verdeler type S
Mohlenhoff Alpha-Regelaar 230V/24V
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Aan de verdeler te zen heb je nog meer thermostaatjes hangen in diverse ruimtes.
Iedere thermostaat opent 1 of meerdere vloer verwarmings klepjes.
En schakelt ook gelijk de ketel in.

Het betreft een combi ketel dus hij kan ook aanslaan voor warm water en dat kan idd opmde vreemdste momenten.

Om zeker te weten of hij alleen voor ww aan slaat kun je de cv kant uitschakelen op de ketel.
 

Petronella41

  • #9
De cv ketel slaat aan als de vloerverwarming dat ook doet.
De verwarmingsknoppen " komen naar buiten" , alle lichtjes branden rood.
En dat gebeurt dus bij alle vertrekken, eerst de slaapkamers, dan de woonkamer, en vervolgens de badkamer.
Tevens draait dan de gasmeter als een gek.

Daarna slaat de cv ketel ook weer uit.

Wij hebben de opwarmfunctie van het water uitgeschakeld en op die momenten dat dat de vloerverwarming aanslaat wordt er ook niet elders warm water gebruikt.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #10
Ik heb het idee dat het een pompschakeling betreft.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #11
Ik zie je foto's en zou eerlijk willen zeggen: trek die stekker van de regeling maar eens uit het stopcontact: dan moet dat "spookgedrag" ophouden
Het kan niet anders dan iets met de regeling zijn die de cv-ketel aanstuurt.
Als je de degene die dit heeft aangelegd er op aan spreekt, moet deze het kunnen regelen. (en mijn ervaring: haal er niet teveel van die zogenaamde "experts" bij.........degene die de regeling heeft aangesloten moet alles maar eens na lopen)
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #12
De laminaatvloer kon ook wel eens een nadelige invloed op het verbruik hebben hier.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #13
Mn22 schreef:
De laminaatvloer kon ook wel eens een nadelige invloed op het verbruik hebben hier.
Wat voor zin heeft een dergelijke opmerking als de vraagsteller het woord "laminaat" nergens genoemd heeft........kijk voor je reageert ook even naar de vraag !!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden toch?

Er staat een laminaat vloer op een foto.
 

Petronella41

  • #15
Bedankt voor alle antwoorden.

De ketel zal ( voor de 10 de keer) worden nagekeken.

Even nog over de laminaatvloer. Wij hebben briefjes in de bus gedaan bij alle buren van dit nieuwbouwcomplex waar wij in wonen. Het zijn bijna ongeveer 50 vergelijkbare appartemente en bijna allemaal hebben met laminaat.
Het gasverbruik ligt gemiddeld tussen de 800 en 1200 kuub, wij zijn de enige met een verbruik van 2400 kuub.
Maar bedankt voor het opperen.
Echt alle reacties zijn welkom, we zijn al bijna een jaar bezig om dit rare stookgedrag te verklaren.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #16
Een Cv-ketel doet echt niets als deze niet extern aangestuurd wordt: je moet het daarin zoeken (maar zo'n regeling is voor de meeste cv-monteurs abracadabra .....)
En het kan al helemaal niets te maken hebben met het laminaat !
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #17
- Als onder het laminaat een verkeerde ondervloer ligt, kan dit zeker wel meespelen in het gasverbruik.

- Een bijna dubbel gasverbruik moet er voor zorgen dat het ook relatief warm is in de woning, immers warmte verdwijnt niet zomaar. Klopt het dat het zomers bij jullie warmer in huis is, dan bij de buren?

- Een eventueel gaslek moet ook bekeken worden

- Gaslek kan ook in de ketel zitten, waardoor het gas via de rookgasafvoer verdwijnt.

- Laat de ketel eens een kwartier volgas branden (volledige warmwater vraag) en noteer het gasverbruik. Misschien is de gasmeter niet in orde...
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #18
Alle goede adviezen ten spijt: een CV-ketel kan m.i. nooit zomaar aangaan door laminaat op de vloer of andere genoemde zaken. Gasverbruik t.o.v. buren zegt ook weinig

Logisch nadenken !!!.......en zoeken in de sturing van de ketel: het zal niet de eerste keer zijn dat een zoneregeling verkeerd is bedraad en/of ingesteld.
Als de zoneregelingskast juist bedraad is, kan het ook nog de thermostaat zijn die verkeerd is aangesloten of waarvan men de werking niet juist kent.

Hier wordt ook een thermostaat (Mohlenhoff Alpha thermostaat)
gebruikt die, wanneer de installatie gedurende 24 uur niet gebruikt is, de installatie iedere dag 6 minuten in bedrijf zet.
Het kan dus heel normaal zijn wat er in deze situatie gebeurt......


Zie voor de specificaties van de thermostaat die hier gebruikt is:
helaas offline
Mag toch aannemen, dat al die ingeschakelde "experts" dat ook wel weten.....
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #19
De vraag is, of enkel het aanslaan van de ketel het hoge verbruik veroorzaakt.
 

Petronella41

  • #20
Het is nu gebleken dat de units/modules van de vloerverwarming niet goed zijn aangesloten. Dus de cv ketel wordt te pas en te onpas aangestuurd om de vloer te verwarmen.
De modules zijn of niet de juiste of ze zijn niet goed aangesloten en ze werken onderling met de andere apparaten ( cv ketel en thermostaat) en met de buitensensor niet correct.
Dus de vloerverwarming slaat aan terwijl er geen vraag is warmte.
Het is inderdaad een sturingsprobleem.

Maar nog steeds beweert de monteur die er vandaag was dat je hier geen hoge gasrekening van kunt krijgen. Dit lijkt mij natuurlijk te absurd.


Een gaslek van 2400 kuub? Volgens mij zou de boel allang ontploft zijn.

En wij hebben juist een ondervloer gekozen die geschikt is voor vloerverwarming.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu