Dag mensen,
Sinds juni vorig jaar (nadat de ketel op een dicht circuit had gedraaid) het volgende probleem met mijn Intergas Kombi Kompakt HR 22 van 2001
Storingscode 1, af en toe jutteren tussen code 2 en 3. Pomp gaat dan ook aan en uit.
aanvankelijk dacht ik aan lucht en zodoende automatische ontluchter geplaatst, de ketel was het hoogste punt in het susteem.
Probleem bleef, installateur heeft toen de 2 sensors vervangen de recht van de warmtewisselaar zitten.
De ketel raakt nog steeds regelmatig aan de kook, er komt dan echt stoom uit de ontluchter.
Probleem nog steeds niet verholpen. Omdat de pomp erg lawaaiig is heb ik die vervangen en met een kleine verbouwing is de ketel niet langer het hoogste punt.
De sifon is vrij, de aanjager komt goed op toeren, de pomp is nieuw, circuit is open, en het enige wat de installateur zegt is: ''kan van alles zijn!''
Ik hoop op een gouden tip!
Met vriendelijke groet,
Marten Verbruggen
Sinds juni vorig jaar (nadat de ketel op een dicht circuit had gedraaid) het volgende probleem met mijn Intergas Kombi Kompakt HR 22 van 2001
Storingscode 1, af en toe jutteren tussen code 2 en 3. Pomp gaat dan ook aan en uit.
aanvankelijk dacht ik aan lucht en zodoende automatische ontluchter geplaatst, de ketel was het hoogste punt in het susteem.
Probleem bleef, installateur heeft toen de 2 sensors vervangen de recht van de warmtewisselaar zitten.
De ketel raakt nog steeds regelmatig aan de kook, er komt dan echt stoom uit de ontluchter.
Probleem nog steeds niet verholpen. Omdat de pomp erg lawaaiig is heb ik die vervangen en met een kleine verbouwing is de ketel niet langer het hoogste punt.
De sifon is vrij, de aanjager komt goed op toeren, de pomp is nieuw, circuit is open, en het enige wat de installateur zegt is: ''kan van alles zijn!''
Ik hoop op een gouden tip!
Met vriendelijke groet,
Marten Verbruggen