Intergas kombi kompakt HR 22 aan de kook

Status
Niet open voor verdere reacties.
Dag mensen,

Sinds juni vorig jaar (nadat de ketel op een dicht circuit had gedraaid) het volgende probleem met mijn Intergas Kombi Kompakt HR 22 van 2001

Storingscode 1, af en toe jutteren tussen code 2 en 3. Pomp gaat dan ook aan en uit.

aanvankelijk dacht ik aan lucht en zodoende automatische ontluchter geplaatst, de ketel was het hoogste punt in het susteem.

Probleem bleef, installateur heeft toen de 2 sensors vervangen de recht van de warmtewisselaar zitten.

De ketel raakt nog steeds regelmatig aan de kook, er komt dan echt stoom uit de ontluchter.

Probleem nog steeds niet verholpen. Omdat de pomp erg lawaaiig is heb ik die vervangen en met een kleine verbouwing is de ketel niet langer het hoogste punt.

De sifon is vrij, de aanjager komt goed op toeren, de pomp is nieuw, circuit is open, en het enige wat de installateur zegt is: ''kan van alles zijn!''

Ik hoop op een gouden tip!

Met vriendelijke groet,

Marten Verbruggen
 
Sifon is vrij. Heb je ook niet zwarte knietje onder de wisselaar gecontroleerd? Bij deze ketels is het aan te raden de gehele voorplaat regelmatig te verwijderen en de wisselaar en stuwstrips goed schoon te maken. Hier kun je ook problemen door krijgen. Er kan hierdoor echter geen lucht in het cv systeem terecht komen.

Succes.
 