Intergas HRE 36/30 bedrijfscode 1

aporobert

  • #1
Dag, ik heb al heel veel gelezen hier over bedrijfscode 1 van intergassen HR of HRE's, maar stel toch maar mn vraag.

Situatie: Intergas HRE 36/30 (2018) in combinatie met op de benedenverdieping 4 zones vloerverwarming (Albrand-verdeler jaren 90) en op de bovenverdieping radiatoren.
Alle zones vloerverwarming staan helemaal open en op de bovenverdieping staat de radiator in de douche open.
bediening met chronotherm 4 modulation. Op de pomp van de vv zit een pompschakelaar die ingesteld staat op 30 graden
Thermostaat is meestal overdag ingesteld op 20.5 a 21 graden en 's nachtst op 19.5 a 20 graden.
systeem is op druk: de intergas geeft 1.7 aan en de manonmeter op de verdeler van de vv geeft 1.75 bar aan.
Nadraaitijd van de pomp van de ketel staat op 10 minuten.

Vorige winter (ja..die kouwe) had ik de ketel ingesteld op 45 gr. aanvoer.......niets aan de hand...altijd keurig code 5.(of 6 natuurlijk als ik stond af te wassen oid) en werd het keurig warm. Nu gaat ie zo vaak in bedrijfscode 1 dat t veel langer duurt om de boel op te warmen.

Inmiddels max aanvoertemp verhoogt naar 55 graden, maar probleem blijft zich voordoen.
Er is niets aan de opstelling en het systeem veranderd.....

Wat ik raar vindt is dat ik de max aanvoer op 55 graden heb ingesteld, maar.....wanneer ie in code 1 gaat, zie ik op de ketel een temperatuur die vaak veel lager is dan de ingestelde 55 graden....Ik dacht dat wanneer je hm op 55 graden hebt ingesteld, dat ie dan sowieso tot en met dat ie 55 graden is ook in bedrijfscode 5 zou moeten blijven draaien en pas in code 1 wanneer ie boven de 55 graden komt.
Nu zie ik af en toe dat ie in code 1 gaat, terwijl de ketel een temperatuur van bijvoorbeeld maar 38 graden aangeeft.

Ik ben erg benieuwd naar jullie ideeën en vooral naar of en hoe ik dit zelf kan oplossen

hartelijke groet,
Robert
 

Auto-Geen

  • #2
Je modulerende thermostaat bepaalt de aanvoertemperatuur van de ketel. Dit bepaalt ie nav gemeten en ingestelde waarde. Wil je de max temperatuur van de ketel benutten dan moet er een aan-uit thermostaat op.
 

aporobert

  • #3
@ Autogeen....
Dus volgens jou zou ie in bedrijf 5 moeten blijven als de thermostaat meer warmte vraagt?

Groet Robert
 

Onderhoudtje

  • #4
Waarschijnlijk, je zou op de ketel parameter E. (let op de punt na de E) op 2 kunnen zetten. Dan gaat de ketel bij warmtevraag de aanvoertemperatuur van de ketel aanhouden i.p.v de temperatuur van de kamerthermostaat. (aan/uit funtie)
 

aporobert

  • #5
Thnx man!
Ga ik vanavond ff proberen.
Groet Robert
 

liviu2004

  • #6
Slecht idee, beter laat open therm doe zijn ding. Als kamer temperatuur blijf, wat is dan de probleem?
 
  • Like
Waarderingen: Nono123

Snellejelle

  • #7
Uhm, code 1 is toch temperatuur bereikt. Oftewel er komt een te warme retour terug ?

Heb beneden ook vv en boven rad. Ons werd toen geadviseerd om id de kamer een aan/uit termostaat te nemen en die op een vaste waarde te zetten. ( bijv. 20 graden ).
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #8
code 1 geeft aan dat de gewenste cv aanvoertemperatuur is bereikt, dus als de ot thermostaat een aanvoertemperatuur vraagt van bijvoorbeeld 25 graden dan gaat de ketel dus alleen staan pompen als de aanvoertemperatuur hoger of gelijk aan die 25 is
 

liviu2004

  • #9
Geen paniek dan. Code 1 is geen foutcode.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #10
cker geen paniek, als u de thermostaat hoger zet gaat de code 1 gewoon weg en komt de code 5 ervoor terug.
dus gewoon een standaard bedrijfscode
 

aporobert

  • #11
Dag allen,
Dank voor het meedenken.

Als ik het goed begrijp is het modulerende idee van de chronotherm 4 (modulation) weg als ik E. op 2 zet.
Dat lijkt me toch niet de bedoeling... daar wordt het stoken niet zuiniger van lijkt me toch...?

Moduleert de ketel terug obv wat OT vraagt? Of moduleert ie terug obv de temp van het retourwater dat ie terug krijgt?

Als E. op 1 staat gaat de ketel alleen branden (bedrijfscode 5) op het moment dat de OT een aanvoertemperatuur vraagt die hoger is dan de ingestelde max op de ketel...klopt dat?

Betekent dat dan ook dat de ketel op in bedrijfscode 1 gaat op het moment dat de OT een aanvoertemperatuur vraagt die lager is dan de actuele aanvoertempereatuur (ondanks dat de ruimte dan misschien nog helemaal niet op temperatuur is?

Ik vind echter dat het te lang duurt voor de woonkamer op temperatuur is (terwijl ik maar 0.5-1 graad nachtverlaging toepas)
vorige winter (toen was het hier -15) stookte ik met een aanvoertemp van max 45 (hooguit 50) en werd het wel gewoon vlot warm ...en heb ik nooit een bedrijfscode 1 gezien heb....

Overigens geeft ie ook wel ns wat overshoot van een halve graad.... (vorige winter ook geen last van gehad).

Ben weer benieuwd naar jullie antwoorden.
Lees ze graag en met plezier.

Hartelijke groet,
Robert
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #12
de ketel moduleert op basis van delta t tussen aanvoer en retour de ot theemostaat vraagt om een x temperatuur wat op dat moment door de ketel word gezien als maximale aanvoertemperatuur.
verander je parameter E. naar 2 moduleert de ketel nog steeds op basis van delta t alleen met de maximale ingestelde cv watertemperatuur op de ketel ipv de cvwater temperatuur gevraagd door de thermostaat
 
  • Like
Waarderingen: aporobert

aporobert

  • #13
Ter aanvulling: aanwarmvervroeging op OT staat aan. Aanwarmstijlheid op 3

Groet
Robert
 

aporobert

  • #14
@ MarcN.88: nog een aanvullende vraag: Als de ketel zal blijven moduleren obv retourtemperatuur, wat is dan de toegevoegde waarde van een modulerende thermostaat (CT4-modulation) in mijn situatie?

groet,
Robert
 

Onderhoudtje

  • #15
De modulerende kamerthermostaat bepaald de cv-aanvoer temperatuur op basis van de kamertemperatuur.
 

aporobert

  • #16
@onderhoudje,
En is (als E. = 1) de OT dan leidend of de retourtemp bij de ketel?

Groet Robert
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #17
Ot bepaald aanvoer temperatuur begrenst door max aanvoer instelling van de ketel.
De retour is leidend voor de dT.

Dus als de thermostaat 60 graden aanvoer wil gaat de ketel de retour controleren om de dT niet te ver uit elkaar te laten lopen tot.de aanvoer 60 graden bereikt.
 

aporobert

  • #18
@The headhunter: dus als ik het goed begrijp werkt het als volgt:
aangenomen dat E. = 1 en ketelthermostaat is ingesteld op 50 graden
OT vraagt 45 graden --> ketel brand op 45 graden (bedrijfscode 5)
OT vraag 55 graden --> ketel brand op tot 50 graden (bedrijfscode 5) en als ie 50 graden aanvoer bereikt heeft gaat ie over naar bedrijfscode 1 ...... en als ie is gezakt beneden de 50 graden gaat ie weer in bedrijfscode 5 branden?

En als ik vind dat de woonkamer niet snel genoeg opwarmt moet ik de ketelthermostaat dus hoger instellen...

Klopt bovenstaande redenering?

Ben benieuwd of ik het goed begrijp.
Hartelijke groet,
Robert
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #19
Ja .
Maar als.jij 21 graden wil en het is 20 hraden gaat OT niet doorstoken naar max. En als.jij de thermostaat op 35 zet word het te warm.
Ot werkt alleen als de installatie juist is ingeregeld.
 

aporobert

  • #20
@Headhunter: bovenstaande begrijp ik.
Wat ik echter niet begrijp is, hoe het kan dat, terwijl ketelthermostaat staat ingesteld op 55 gr. de ketel regelmatig in bedrijfscode 1 gaat, bij een temperatuur van bijvoorbeeld 38 graden......
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu