Intergas HRE 28/24A reageert niet

Vanqquish

  • #1
Hoi, sinds kort ben ik verhuisd. Nu ben ik aan het verbouwen en heb ik een radiator weggehaald en afgedopt in de kelder. Hierop wilde ik de waterdruk van mijn CV-ketel bekijken. Wat blijkt, de ketel reageert helemaal nergens op als ik knopjes indruk, onbekend of dit ook al speelde voor ik de radiator verwijderde. Ik kan de ketel niet aan- of uitzetten. Ik heb de stekker eruit gehaald en na 15 minuten weer ingeplugd, daarop kwam gauw een '2' op de bedrijfscode te staan waarna deze verdween.

De onderstaande afbeelding is hetgeen wat zichtbaar is. Ik heb wel warm water, geen warmte d.m.v. de CV Iemand enig idee hoe ik toch het apparaat kan bedienen en dus de waterdruk kan bekijken?

IMG_7722.jpg
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Marcn.88

    Vaste Beantwoorder
    Moderator
    • #2
    toestel uitzetten dmv aan uit knopje links naast display dan komt de waterdruk in beeld.
    maar als ik dit zo zie zeg ik dat het toestel vol lucht zit en geen watercirculatie heeft, toestel beschikt over een handontluchter aan de linker kant bovenop het toestel (let op uitkomede lucht/water is 80 graden)
     

    Vanqquish

    • #3
    Dank je wel voor je reactie. Helaas gebeurd er niks als ik op dat knopje druk. Dat is het euvel.
    Inmiddels heb ik water bijgevuld en ontlucht zoals je omschreven hebt Marcn, ik heb weer een werkende CV. Alleen kan ik nog niks inzien/aanpassen op de ketel zelf..
     

    Ivo_vr

    • #4
    Volgens mij staat ie in vergrendelstoring. De radiatoren, leidingen en de ketel ontluchten. Daarna weer stekker er uit en er in.
     

    Vanqquish

    • #5
    Helaas heeft dat het probleem niet opgelost Ivo.
     

    Onderhoudtje

    • #6
    Je hebt wel warm water maar geen CV zeg je in de begin post, maar als je de foto bekijkt dan is de ketel aan het verwarmen voor de CV. Klopt de foto?
     

    Vanqquish

    • #7
    Inmiddels na ontluchten en wat water bijvullen heb ik weer CV.
    De foto klopt en dit is nog steeds het enige wat te zien is. Ik kan door middel van het drukken op alle knopjes niks aanpassen. Ook als ik de stekker eruit haal en er na een tijd weer in doe krijg ik hetgeen wat op de foto te zien is te zien.
     

    Ivo_vr

    • #8
    Het klinkt misschien een beetje gek maar als je een knopje indrukt heb je dan het gevoel dat je ook wat indrukt of dat je op gebakken lucht staat te drukken?
    misschien dat de branderautomaat iets verschoven is, of dat de ‘knopjes strip’ niet helemaal recht op de toetsen zit.
     

    Vanqquish

    • #9
    Ik snap wat je bedoeld Ivo, maar ik voel wel degelijk weerstand en hoor ook een klikgeluid. Ik vermoed eigenlijk dat de branderautomaat kapot is..
     

    Marcn.88

    Vaste Beantwoorder
    Moderator
    • #10
    denk dat de displaydeel en bediening van de print defect is, nieuwe hoofdprint dus (ervanuitgaande dat de print goed gemonteerd is en lins en rechts goed in de klemmetjes valt)
     

    Vanqquish

    • #11
    Branderautomaat vervangen en het werkt weer, dat is fijn. Nu staat de ketel op 1,8 bar, heb de stekker eruit gehad en opnieuw erin gedaan maar krijg nu voortdurend storing 1. Inmiddels alles open staan en meermaals ontlucht, er komt geen lucht meer uit. Iemand een idee?
     

    Ivo_vr

    • #12
    Draait de pomp wel? Er is namelijk nog steeds iets wat de doorstroming blokkeert.
     

    Vanqquish

    • #13
    Ik hoor de pomp regelmatig aanslaan, die loopt vanaf ‘3’ op naar ‘6’ en stopt dan met draaien, dan staat die weer op ‘1’.

    Opvallend is dat vanochtend foutcode 11 op het linkerscherm zichtbaar was. Alles opnieuw ontlucht, zat vrijwel geen lucht meer in en de inlaatcombinatie staat volledig open.
     

    Auto-Geen

    • #14
    Code 11 heeft te maken met de aanvoer sensor. Stekker controleren en sensor evt. doormeten.
     

    Vanqquish

    • #15
    Heb twee nieuwe aanvoer sensoren (200127) besteld, we gaan het zien. Bedankt voor de reacties tot zover.
     

    Marcn.88

    Vaste Beantwoorder
    Moderator
    • #16
    als u de ketel opstart en er komt direct een code 6 in beeld blijft de stromingsschakelaar hangen waardoor de ketel tapvraag ziet, de code 1 volgr dan omdat de temperatuur hoger is dan ingesteld
     

    Vanqquish

    • #17
    Hij verspringt van 6 naar 1 Marc. Ik dien dus ook de stromingsschakelaar te vervangen?
     

    Marcn.88

    Vaste Beantwoorder
    Moderator
    • #18
    eerst ff de sensor/schakelaar loskoppelen dan heb je iig verwarming, als het een schakelaar is wil schoonmaken nog wel is helpen sensor is kwestie van vervangen
     

    Vanqquish

    • #19
    Onderstaand model heb ik. Welk gedeelte kan ik hiervan schoonmaken? :)
    IMG_7791.jpeg
     

    Marcn.88

    Vaste Beantwoorder
    Moderator
    • #20
    dat is een stromingssensor deze valt niet schoon te maken, in de vorige types zat een schakelaar
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Nog niet geregistreerd? Registreer nu