Instellingen (vloer)verwarming

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Ik ben Frank (nieuw op het forum) en we hebben een huis gekocht met bestaande vloerverwarming. Echter krijg ik het niet voor elkaar om de temperatuur constant te regelen zonder dat de ketel blijft draaien.

Op onderstaande foto's zie je de opstelling van de vloerverwarming.


95098_P1030679_Medium_1.jpg

95098_P1030680_Medium_1.jpg

95098_P1030681_Medium_1.jpg


Ik heb een ruimte van ruim 50 vierkante meter die ik moet verwarmen. Naast de vloerverwarming heb ik twee (hulp)radiatoren met elk een eigen thermostaatknop.

De ketel is een Nefit ecomline hr van 10 jaar oud die vorige maand nog een onderhoudsbeurt heeft gehad. Alles wordt bediend met een een Nefit Moduline 30 thermostaat.

Nu wil ik alles zo instellen dat de temperatuur gewoon op 20 graden blijft.
Ik heb hier gisteren mee geexpirimenteerd maar het leek erop dat de ketel bleef verwarmen (te zien door een symbool op de thermostaat) terwijl de temperatuur gewoon 20 graden was. Het lijkt mij dat het geheel dan af moet slaan en om de zoveel tijd weer even aanslaat. Maar hij stond meer aan dan uit.

De vraag is echter om de hoeveel tijd dat zou moeten en hoe lang de ketel dan draait?

En hoe moeten alle knoppen van de vloerverwarming staan?
Er zit 1 thermostaatknop bij de vloerverwarming (de witte knop op de foto boven de pomp) en een soort beveiliging die bij een bepaalde temperatuur de pomp uitzet. Dit is het grijze kastje met de draaiknop. Hierop is ook een temperatuur in te stellen..

En op welke stand kan ik de knoppen van de hulpradiatoren het best zetten?


Dus samengevat ben ik op zoek naar het antwoord op de volgende
vragen:

Op welke stand moet ik de thermostaatknop van de vloerverwarming zetten?

Op wat voor temperatuur moet ik het 'beveiligingskastje' instellen en moet deze tegen de buis gemonteerd worden?

Op welke stand kan ik de hulpradiatoren het best zetten?

En ook de pomp kan ik nog instellen op stand 1,2 of 3. Deze staat nu op 2.


Ik kom er niet meer uit dus ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen, alvast hartstikke bedankt voor de hulp!
 
Op welke stand moet ik de thermostaatknop van de vloerverwarming zetten?
Afhankelijk van de buitentemperatuur moet deze hoger ingesteld worden als het buiten kouder is. Gemiddeld (maar dat is afhankelijk van de isolatie van de woning) bij 10 graden buiten op 30 watertemperatuur, bij -10 graden buiten op 50 graden watertemperatuur. Beter is een weersafhankelijke regeling dit laten doen. Daar ben ik nu8 nog mee aan het experimenteren. Dat geeft optimale resultaten. Veel minder temperatuurschommeling.
Op wat voor temperatuur moet ik het 'beveiligingskastje' instellen en moet deze tegen de buis gemonteerd worden?
Daar heb ik zo geen antwoord op. Het lijkt mij dat deze de maximale watertemperatuur in de vloer moet beschermen. Dat kan dan maximaal 55 graden zijn.
Op welke stand kan ik de hulpradiatoren het best zetten?
Deze kunnen in eerste instantie uit (zo laag mogelijk). Alleen gebruiken als extra verwarming indien nodig. Vloerverwarming is zuiniger.
En ook de pomp kan ik nog instellen op stand 1,2 of 3. Deze staat nu op 2.
Normaal is stand 2 voldoende.

De ventielen van de drie vloergroepen zet je eerst allemaal open. Na een tijd kijk je welke vloergroep het laagste vloerwater retour temperatuur heeft. Deze groep laat je vol open staan de overige twee draai je wat terug totdat de retour temperaturen uiteindelijk allemaal gelijk zijn.
Dan heb je de vloer juist afgeregeld en is deze over alle drie groepen in balans.

Suc6
 